施工升降机的基础放在地下室顶板上,需在顶板上浇300mm厚砼,拆除后凿除砼。砼好凿否

[复制链接]
发表于 2013-5-21 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
100积分

发表于 2013-5-21 18:26 | 显示全部楼层
求解
发表于 2013-5-22 10:07 | 显示全部楼层
1、可以在地下室顶板上铺设塑料膜或其他隔离措施后再浇砼,电梯拆除后凿除。如果地下室顶板要覆土就没有必要了。
2、如果地下室顶板强度满足,直接在顶板下设置支撑卸荷,顶板只作为传力,就没有必要浇捣300mm砼了。具体看顶板设计相关参数、荷载,考虑施工电梯搭设高度等机械自重和活荷载。
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:49 | 显示全部楼层
多谢仁兄,还有一方案,混凝土和钢筋加在顶板下(及加厚顶板),行不,
地下室顶板不覆土.加隔离措施后对施工升降机的稳定性应该有影响.不安全.
发表于 2013-9-9 18:11 | 显示全部楼层
不知道你们的施工升降电梯是什么样的,可以用这样的方案,不用地下室顶板做持力层,直接将电梯地基设置在地下室下挖开做电梯基础,在地下室顶板上凿两个洞,电梯拆除后重新浇筑!仅供参考