注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2344|回复: 4

推着脚手架前行意外触电3死2伤

[复制链接]
发表于 2010-1-14 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日中午12时50分许,四川省夹江县城迎春南路518号附近,5名市政施工人员在推行脚手架时,意外触高压电发生意外事故,导致3人死亡、2人受伤。目前,伤者已无生命危险,事故正在进一步调查处理之中。

  推行脚手架意外触电

  事故现场位于一洗车场外,上方横跨着一根高压电线。“工人们在推脚手架的时候出了事。”胡女士是旁边一家烟花铺的老板,目睹了惊心动魄的事发全过程。

  据胡女士介绍,当天中午12时50分许,3男两女共5名工人在完成上午的市政施工后,准备将8米多高的脚手架推往下一个施工点。“突然就是‘啪’的一声。”胡女士说,脚手架在穿过高压电线时发生了意外,强大的电流瞬间击中了推着脚手架的5人,其中两名男子被弹出老远,1名女子被弹到脚手架旁边,还有1男1女则原地倒下。由于身体还接触着脚手架,原地倒下的两人身体迅速燃烧起来。现场很快围满了人,但因为是高压电,所以没有人敢靠得太近。

  事故造成3死2伤

  焦急的人们,只好一遍又一遍拨打报警电话。几分钟后,110、120、119和电力部门抢险车赶到了现场。带电高压线很快被切断,被弹离脚手架的两名男子迅速被送往夹江县人民医院抢救。同一时间,消防战士用灭火器将脚手架下两人身上的火扑灭。医护人员诊断发现,这1男1女已经死亡,被弹到脚手架附近的女子也已经死亡。因为抢救及时,两名伤者的伤情很快稳定下来。

  据了解,当事高压线为一组35KV线路,业主单位为乐山电力股份有限公司夹江分公司。事发后,该公司工作人员也赶到现场对高压线各项数据进行了检测。“检测结果显示,高压线最小离地距离为9米左右。”一名工作人员解释说,相关标准要求的安全距离为7米。不过该工作人员强调,事故发生的原因仍待调查,并以调查结果为准。
发表于 2010-1-15 10:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-15 13:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-17 08:13 | 显示全部楼层
施工作业丝毫马虎不得。
发表于 2010-5-17 09:43 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-5 20:35

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表