吊篮坠落到巷子里的防护栏上无人员伤亡而巨响吓坏人

[复制链接]
发表于 2013-9-16 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      安全隐患在我们身边无时不有,高空作业的吊篮设备在我们日常生活中的应用越来越广泛,然而同时也伴随着一些安全隐患。以下是一起近日发生的一项安全事故:吊篮高空掉落所幸没有造成人员伤亡,只是周围人员被吓得惊魂未定。
      昨日上午9时许,开福区上麻园岭巷附近一处建筑工地,吊篮从三四十米高空掉下,砸断两根高压电线后,掉落在铁架护栏上,所幸没有造成人员伤亡。王志伟 摄本报讯(记者 聂映荣)“虽然没砸到人,但命都被吓掉了半条。”昨日上午9时许,长沙开福区上麻园岭巷附近一处建筑工地,吊篮从三四十米高空掉下,砸断两根高压电线后,掉落在铁架护栏上,而护栏下就是人来人往的巷子。所幸,当时吊篮里没人,下方护栏挡住吊篮,无人员伤亡。当时正在护栏旁做生意的周先生回想起来仍惊魂未定。
  巨响如同头顶打雷 男孩吓得大哭
  昨日上午9时许,上麻园岭巷一家药店的店主周先生正站在店门口,门前巷子和往常一样,来往的人比较多。突然,“砰”一声巨响,“像在头顶打了个雷一样。”周先生被声音吓得慌了神,只见旁边工地的护栏上冒起一阵浓烟,好几处有火花,并伴有“滋滋”声。他仔细一看,才发现是工地楼房上的吊篮掉下来了,砸断旁边两根高压电线,导致电线起火。而吊篮正好落在巷子上方的铁架护栏上。
  “吊篮起码是从三四十米高的地方掉下来的,大家都吓得不行了,哭的哭,喊的喊。”隔壁玩具店老板张先生说,当时正有一个3岁左右的男孩和爷爷站在店门口准备买玩具。事发时,男孩吓得哇哇大哭,张先生连忙把孩子抱到店内,并对巷子里的人大喊:“别碰那个护栏,可能有电。”
  所幸,事故并未造成人员伤亡,大家虚惊一场。“如果护栏没挡住,肯定有人会受伤,施工方安全工作做不好,我们在旁边怎么住得安心啊?”张先生显得有些气愤。
  致附近民居停电,原因正在调查
  昨日上午10时许,记者赶到现场,吊篮已被工作人员搬下,放在围挡内。该吊篮是金属材质,长约3米,已变形。掉落处的护栏铁杆向内凹陷,一根直径约2厘米的高压电线挂在工地围挡上,围挡铁皮被烧穿。
  该工地的在建楼房上,有同样的吊篮停在3楼侧面。一些路过的市民站在围挡旁,往工地里面看,旁边数名戴安全帽的工作人员大喊:“离远一点,可能有电。
  附近居民唐先生称,事发后,上麻园岭巷附近的居民家中均已停电。电力部门工作人员正在进行维修。直至下午4时许,居民用电得以恢复。
  记者随即来到该工地施工方项目部,其工作人员称,除吊篮、两根高压电线及护栏受损外,此次事故并未造成其他损失。当时吊篮是否正在运行?工作人员是否按规范操作?是否定期进行安全隐患排查?吊篮为何会掉落下来?该工作人员拒绝透露,他说:“我们已经在调查了。”
  规范:应定期检查各机件
  记者获悉,根据吊篮的相关操作规程,吊篮必须由经过培训的人员操作,施工工期较长时,必须制定吊篮定期检查制度。操作人员每天启动吊篮时,应按规定对各机件进行检查。
  操作人员在吊篮升降运行时,应经常注意各机件的运行情况,如发现提升机发热、噪音、钢丝绳断丝、吊篮两端升降速度不均等不正常情况时,应及时降到地面进行检修。