1 概述

随着我国城市及基础建设的迅猛发展,人民生活水平的不断提高,对使用在建筑防火分区、疏散楼梯间、电梯前室等处的防火门窗消防设施也提出了更高的要求,现就日常工程消防验收存在的问题进行如下的分析。
2 存在问题

2.1 防火平开门
2.1.1 原材料问题:使用的原材料与设计或检测时的材料不相符。如钢板用薄板代替厚板,冷轧代替镀锌,防火隔热材料不填充,或用蜂窝纸板、岩棉代替硅酸铝纤维棉或填塞不满,以次充好,降低其生产成本。
2.1.2 门扇的厚度问题:工程现场实际使用的门扇一般都比设计或检测时的门扇厚度小,很难达到建筑要求的防火等级。
2.1.3 防火玻璃问题:现场经常发现用浮法玻璃(单层或双层)、中空玻璃、等级不够的薄防火玻璃或采光不好、气泡数量超标的防火玻璃冒充耐火等级高的防火玻璃。
2.1.4 开向、选用问题:部分人员疏散口超过30人的平开门门扇开启方向错误,未朝向疏散的方向开启。有的甚至选用折拉门、转门,不利于人员疏散。
2.1.5自动关闭的问题:通常是在防火门上安装闭门器和顺序器,有的甚至只安装闭门器,其目的是当防火门被打开后能自动关闭。从理论上看这样做应该是没什么问题,一旦发生火灾后人在逃生时意识就比较慌乱,造成在经过防火门时使用的开启力度不定,一旦用力过大使门的开启角度大于闭门器的安全使用角度,闭门器便不能复位。这样,防火门就起不到其应有的作用。
2.1.6 顺序关闭问题:双扇防火门上未按照要求安装顺序器,达不到两扇门扇按特定顺序关门的要求。
2.1.7信号反馈的问题:常开防火门没有按规范要求的信号反馈功能,此时的防火门也是不完善的。正确的方法应该是防火门平常处于开启状态,一旦发生火灾时可通过消防中心控制室的火灾报警系统之反馈信号传送给释放器,使释放器开关动作,达到使防火门处于自动关闭的状态。
2.1.8逃生锁具的问题:工程现场经常发现在人员密集的紧急疏散口使用普通的压把防火锁,而没有使用专用的逃生锁具。专用的逃生锁具在人员逃生时,只要简单地用身体碰锁体,就可以将门打开。即使着火时,在门口发生人员拥挤的情况下,防火门也可以被打开,达到逃生的目的。
2.1.9门缝隙及密封胶条问题:由于个别企业的产品粗制滥造或在安装环节中质量把关不严,造成门扇与门扇接口缝、框扇间缝、门扇与地面间缝等各种缝隙宽度严重超标,因穿火漏烟而达不到标准规定的技术要求。GBl2955-1991 《钢质防火门通用技术条件》中的5.3.3明确要求上缝不得大于3mm,侧缝不得大于4mm,双扇中缝 不得大于4mm,下缝不得大于8mm。另外,防火门上使用的密封胶条根本达不到防火要求,目测密封胶条上无不燃性材料的白色小点,用打火机一点就着,更有甚的,索性不安装密封胶条,严重影响了钢质防火门的防火隔烟功能。
2.2 防火卷帘门
2.2.1卷帘门的选用问题:用作防火分隔的防火卷帘,使用单片式卷帘未加水幕系统,使用复合式卷帘未加水雾系统,使用无机特级复合卷帘,与防火墙相联的导轨部分,内部未填充防火棉,表面未刷防火涂料,与防火墙的等级不匹配。
2.2.2帘板嵌入导轨问题:防火卷帘帘板在导轨内的嵌入深度不够,容易出现抗风压不足的现象。
2.2.3按钮、探测器设置问题:用于疏散通道上的防火卷帘两侧未设置火灾探测器(感烟、感温探测器)组,并且两侧未设置手动控制按钮。
2.2.4归底问题:用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘的下限位调试不到位,造成卷帘没有下降到底。
2.2.5群降问题:同一防火分区内用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,多樘卷帘没有群降,未按着火层和上、下层同时动作的要求进行调试。
2.2.6二步降问题:用于疏散通道的防火卷帘没有二步降功能,遇到火灾时,不能很好的实现人员疏散。
2.2.7信号反馈问题:防火卷帘动作后的反馈信号在消防控制室内不能显示。
2.2.8防火封堵问题:防火卷帘的门楣及卷帘与防火梁之间部位未作阻止火灾蔓延的防火封堵或封堵不严,存在窜火现象。无机特级防火卷帘应为双帘,常做成单帘,达不到防火要求。
2.2.9隔热保护问题:防火卷帘的卷门机、卷轴等没有防火隔热保护措施。
2.2.10电源问题:防火卷帘的控制装置未采用消防电源供电。2.3 防火窗
2.3.1结构问题:使用的防火窗结构与消防检测的型式结构不同,横竖隔断中间未填充防火棉。
2.3.2选用问题:在建筑防火墙两侧水平距离2m范围内设置了普通的窗户,未按规范要求选用防火窗。
2.3.3防火玻璃问题:防火玻璃厚度达不到要求,以次充好,以低等的充高等的,类似于防火门上观测窗、上亮防火玻璃的情况。
2.3.4缝隙问题:使用自动关闭推拉式防火窗,活动的窗扇与固定的窗扇之间有缝隙,存在窜火的现象。
2.3.5关闭问题:推拉自动关闭装置(一般为感温器)灵敏度不够,不能自动关闭或因推拉装置中弹簧力不足,造成关闭不严。
3 原因分析

针对防火门窗消防验收中出现的诸多问题,分析其原因主要有以下几个方面
3.1一些设计单位领导对防火门窗的设计重视不够,没有建立严格的审查制度,有的设计人员对规范不够熟悉,凭印象和经验设计。
3.2由于公安消防机构从事建筑防火审核的人员少,但工程项目多,有些人员对防火门窗消防设施设计图纸审核不仔细,没有及时发现问题。
3.3施工安装单位工程技术人员配备不到位,没有固定的施工安装队伍,接到工程随意让人挂靠,施工安装质量差。
3.4一些人员通过关系接到工程后,临时招兵买马,就开始施工安装,到了消防验收时一问三不知,特别是其隐蔽工程,无过程验收记录,在检测验收时根本无法检查,给建筑的安全使用留下了隐患。
4 建议措施

竣工消防验收是在建筑物模拟火灾状态下对防火门窗消防设施功能的一次全面检阅。消防监督部门应要求防火门窗(尤其是联动常开防火门、防火卷帘门、自动推拉防火窗)必须在验收前首先经检测合格,在验收时,消防监督部门要严格遵循《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995)中相关的标准执行,全面仔细的检验和评定,对任何存在的问题,必须责令找出原因并限期彻底地整改,然后,重新组织验收,直至达到了标准要求。建议从以下几个方面重点检查验收。
4.1图纸、资料的审查:原始设计图纸、设计变更、竣工图是否完善,设计与选用的防火门窗是否一致,防火卷帘、卷门机、卷帘控制装置、防火玻璃、防火门及门上的锁、闭门器、铰链、插销等五金件性能指标的资料和产品合格证,安装过程的隐蔽验收记录,质量问题的整改记录等是否完备。
4.2一般性检查:现场查看防火门窗的安装情况(包括外形与填充物等)、防火玻璃的形式及相应的厚度情况、五金件的性能满足情况、防火卷帘门的安装情况(包括帘板嵌入导轨的深度、重要件的防火隔热保护等)、疏散防火卷帘两侧火灾探测器及手动控制按钮设置情况、卷门机及控制装置的性能满足情况。
4.3系统综合性功能试验:对自动推拉防火窗来讲比较单一,即:试验其感温的灵敏度及自动推拉动作的完成情况;对常开防火门及防火卷帘来讲,要进行控制装置试验,即:控制装置能否接収火灾探测器感烟、感温报警,现场操作按键盒的上行、中停、下行操作指令及能否实现逻辑动作功能试验;消防联动控制装置及反馈试验。
5 结束语

以上是安信作者总结近年来从事防火窗消防设施的一点体会。随着我国城市建设建筑物规模越来越大,对防火门窗消防设施的运用也越来越多。只有对其严格把关、有效监督,才能保证其可靠的性能,增强建筑物抗御火灾的能力。
发表于 2013-11-7 10:19 | 显示全部楼层
经验最重要,学习了
发表于 2013-11-7 10:35 | 显示全部楼层
阅,顶。
发表于 2013-11-17 11:30 | 显示全部楼层

1 概述

