1  一般规定
1.1  混凝土机械的内燃机、电动机、空气压缩机等应符合本规程第三章的规定。行驶部分应符合本规程第六章的规定。
1.2  液压系统的溢流阀、安全阀齐全有效,调定压力应符合说明书要求。系统无泄漏,工作平稳无异响。
1.3  机械设备的工作机构、制动及离合装置,各种仪表及安全装置齐全完好。
1.4  电气设备作业应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。插入式、平板式振捣器的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA;额定漏电动作时间不应大于0.1s
1.5  冬季施工,机械设备的管道、水泵及水冷却装置应采取防冻保温措施。
1.6  混凝土泵在开始或停止泵送混凝土前,作业人员应与出料软管保持安全距离。严禁作业人员在出料口下方停留。严禁出料软管埋在混凝土中。
1.7  泵送混凝土的排量、浇注顺序应符合混凝土浇注专项方案要求。集中荷载量最大值应在允许范围内。
1.8  混凝土泵工作时,料斗中混凝土应保持在搅拌轴线以上,不应吸空或无料泵送。
1.9  混凝土泵工作时严禁进行维修作业。
1.10  混凝土泵作业中,应对泵送设备和管路进行观察,发现隐患应及时处理。对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及时更换。
1.11  混凝土泵作业后应将料斗和管道内的混凝土全部排出,并对泵、料斗、管道进行清洗。清洗作业应按说明书要求进行。不宜采用压缩空气进行清洗。
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:37 | 显示全部楼层
2   混凝土搅拌机
2.1  搅拌机安装应平稳牢固,并应搭设定型化、装配式操作棚,且具有防风、防雨功能。操作棚应有足够的操作空间,顶部在任一0.1×0.1m区域内应能承受1.5kN的力而无永久变形。
2.2  作业区应设置排水沟渠、沉淀池及除尘设施。
2.3  搅拌机操作台处应视线良好,操作人员应能观察到各部工作情况。操作台应铺垫橡胶绝缘垫。
2.4  作业前应重点检查以下项目,并符合下列规定:
1  料斗上、下限位装置灵敏有效,保险销、保险链齐全完好。钢丝绳断丝、断股、磨损未超标准。
2  制动器、离合器灵敏可靠。
3  各传动机构、工作装置无异常。开式齿轮、皮带轮等传动装置的安全防护罩齐全可靠。齿轮箱、液压油箱内的油质和油量符合要求。
4  搅拌筒与托轮接触良好,不窜动、不跑偏。
5  搅拌筒内叶片紧固不松动,与衬板间隙应符合说明书规定。
2.5  作业前应先进行空载运转,确认搅拌筒或叶片运转方向正确。反转出料的搅拌机应进行正、反转运转。空载运转无冲击和异常噪音。
2.6  供水系统的仪表计量准确,水泵、管道等部件连接无误,正常供水无泄漏。
2.7  搅拌机应达到正常转速后进行上料,不应带负荷启动。上料量及上料程序应符合说明书要求。
2.8  料斗提升时,严禁作业人员在料斗下停留或通过;当需要在料斗下方进行清理或检修时,应将料斗提升至上止点并用保险销锁牢。
2.9  搅拌机运转时,严禁进行维修、清理工作。当作业人员需进入搅拌筒内作业时,必须先切断电源,锁好开关箱,悬挂“禁止合闸”的警示牌,并派专人监护。
2.10  作业完毕,应将料斗降到最低位置,并切断电源。冬季应将冷却水放净。
2.11  搅拌机在场内移动或远距离运输时,应将料斗提升至上止点,并用保险销锁牢。

 楼主| 发表于 2013-12-3 09:37 | 显示全部楼层
3  混凝土搅拌站
3.1  混凝土搅拌站的安装,应由专业人员按出厂说明书规定进行,并应在技术人员主持下,组织调试,在各项技术性能指标全部符合规定并经验收合格后,方可投产使用。
3.2  与搅拌站配套的空气压缩机、皮带输送机及混凝土搅拌机等设备,应执行建筑机械使用安全技术规程第3.5、第6.7、第8.2节的规定。
3.3  作业前应检查以下项目,并应符合下列要求:
  1  搅拌筒内和各配套机构的传动、运动部位及仓门、斗门、轨道等均无异物卡住;
  2  各润滑油箱的油面高度符合规定;
  3  打开阀门排放气路系统中气水分离器的过多积水,打开贮气筒排污螺塞放出油水混合物;
  4  提升斗或拉铲的钢丝绳安装、卷筒缠绕均正确,钢丝绳及滑轮符合规定,提升料斗及拉铲的制动器灵敏有效;
  5  各部螺栓已紧固,各进、排料阀门无超限磨损,各输送带的张紧度适当,不跑偏;
  6  称量装置的所有控制和显示部分工作正常,其精度符合规定;
  7  各电气装置能有效控制机械动作,各接触点和动、静触头无明显损伤。
3.4  应按搅拌站的技术性能准备合格的砂、石滑料,粒径超出许可范围的不得使用。
3.5  机组各部分应逐步启动。启动后,各部件运转情况和各仪表指示情况应正常,油、气、水的压力应符合要求,方可开始作业。
3.6  作业过程中,在贮料区内和提升斗下,严禁人员进入。
3.7  搅拌筒启动前应盖好仓盖。机械运转中,严禁将手、脚伸入料斗或搅拌筒探摸。
3.8  当拉铲被障碍物卡死时,不得强行起拉,不得用拉铲起吊重物,在拉料过程中,不得进行回转操作。
3.9  搅拌机满载搅拌时不得停机,当发生故障或停电时,应立即切断电源,锁好开关箱,将搅拌筒内的混凝土清除干净,然后排除故障或等待电源恢复。
3.10  搅拌站各机械不得超载作业;应检查电动机的运转情况,当发现运转声音异常或温升过高时,应立即停机检查;电压过低时不得强制运行。
3.11  搅拌机停机前,应先卸载,然后按顺序关闭各部开关和管路。应将螺旋管内的水泥全部输送出来,管内不得残留任何物料。
3.12  作业后,应清理搅拌筒、出料门及出料斗,并用水冲洗,同时冲洗附加剂及其供给系统。称量系统的刀座、刀口应清洗干净,并应确保称量精度。
3.13  冰冻季节,应放尽水泵、附加剂泵、水箱及附加剂箱内的存水,并应起动水泵和附加剂运转1~2min。
3.14  当搅拌站转移或停用时,应将水箱、附加剂箱、水泥、砂、石贮存料斗及称量斗内的物料排净,并清洗干净。转移中,应将杆杠秤表头平衡砣秤杆固定,传感器应卸载。

 楼主| 发表于 2013-12-3 09:38 | 显示全部楼层
4  砼搅拌运输车
4.1  混凝土搅拌运输车的内燃机和行驶部分应符合本规程第3.2节、第六章的规定。
4.2  液压系统、气动装置的安全阀、溢流阀的调整压力必须符合说明书要求。卸料槽锁扣及搅拌筒的安全锁定装置应齐全完好。
4.3  燃油、润滑油、液压油、制动液及冷却液应添加充足,无渗漏,质量应符合要求。
4.4  搅拌筒及机架缓冲件无裂纹或损伤,筒体与托轮接触良好。搅拌叶片、进料斗、主辅卸料槽应无严重磨损和变形。
4.5  装料前应先启动内燃机空载运转,各仪表指示正常、制动气压达到规定值。并应低速旋转搅拌筒3-5min,确认无误方可装料。装载量不得超过规定值。
4.6  行驶前,应确认操作手柄处于“搅动”位置并锁定,卸料槽锁扣应扣牢。搅拌行驶时最高速度不得大于50km/h。
4.7  出料作业应将搅拌运输车停靠在地势平坦处,应与基坑及输电线路保持安全距离。并将制动系统锁定。
4.8  进入搅拌筒进行维修、铲除清理混凝土作业前,必须将发动机熄火,操作杆置于空挡。并将发动机钥匙取出并设专人监护,悬挂安全警示牌。

 楼主| 发表于 2013-12-3 09:38 | 显示全部楼层
5  混凝土输送泵
5.1  混凝土泵应安放在平整、坚实的地面上,周围不得有障碍物,在放下支腿并调整后应使机身保持水平和稳定,轮胎应揳紧。
5.2  混凝土输送管道的敷设应符合下列规定:
1管道敷设前检查管壁的磨损减薄量应在说明书允许范围内,并不得有裂纹、砂眼等缺陷。新管或磨损量较小的管应敷设在泵出口附近。
2管道应使用支架与建筑结构固定牢固。底部弯管应依据泵送高度、混凝土排量等设置独立的基础,并能承受最大荷载。
3敷设垂直向上的管道时,垂直管不得直接与泵的输出口连接,应在泵与垂直管之间敷设长度不小于15m的水平管,并加装逆止阀。
4敷设向下倾斜的管道时,应在泵与斜管之间敷设长度不小于5倍落差的水平管。当倾斜度大于7°时应加装排气阀。
5.3  作业前应检查确认管道各连接处管卡扣牢不泄漏。防护装置齐全可靠,各部位操纵开关、手柄等位置正确,搅拌斗防护网完好牢固。
5.4  砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂规定,满足泵机可泵性的要求。
5.5  启动后,应空载运转,观察各仪表的指示值,检查泵和搅拌装置的运转情况,确认一切正常后,方可作业。泵送前应向料斗加入10L清水和0.3m3的水泥砂浆润滑泵及管道。

 楼主| 发表于 2013-12-3 09:39 | 显示全部楼层
6  混凝土泵车
6.1  混凝土泵车应停放在平整坚实的地方,与沟槽和基坑的安全距离应符合说明书的要求。臂架回转范围内不得有障碍物,与输电线路的安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。
6.2  混凝土泵车作业前,应将支腿打开,用垫木垫平,车身的倾斜度不应大于3°。
6.3  作业前应重点检查以下项目,并符合下列规定:
1  安全装置齐全有效,仪表指示正常。
2  液压系统、工作机构运转正常。
3  料斗网格完好牢固。
4  软管安全链与臂架连接牢固。
6.4  伸展布料杆应按出厂说明书的顺序进行。布料杆升离支架后方可回转。严禁用布料杆起吊或拖拉物件。
6.5  当布料杆处于全伸状态时,不得移动车身。作业中需要移动车身时,应将上段布料杆折叠固定,移动速度不得超过10km/h。
6.6  严禁延长布料配管和布料软管。

 楼主| 发表于 2013-12-3 09:39 | 显示全部楼层
7  插入式振捣器
7.1  作业前应检查电动机、软管、电缆线、控制开关等完好无破损。电缆线连接正确。
7.2  操作人员作业时必须穿戴符合要求的绝缘鞋和绝缘手套。
7.3  电缆线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。
7.4  电缆线长度不应大于30m。不得缠绕、扭结和挤压,并不得承受任何外力。
7.5  振捣器软管的弯曲半径不得小于500mm,操作时应将振动器垂直插入混凝土,深度不宜超过振动器长度的3/4,应避免触及钢筋及预埋件。
7.6  振动器不得在初凝的混凝土、脚手板和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时应切断电源。
7.7  作业完毕,应切断电源并将电动机、软管及振动棒清理干净。

 楼主| 发表于 2013-12-3 09:39 | 显示全部楼层
8  附着式、平板式振捣器
8.1  作业前应检查电动机、电源线、控制开关等完好无破损,附着式振捣器的安装位置正确,连接牢固并应安装减震装置。
8.2  平板式振捣器操作人员必须穿戴符合要求的绝缘胶鞋和绝缘手套。
8.3  平板式振捣器应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头和承受任何外力,其长度不应超过30m。
8.4  附着式、平板式振捣器的轴承不应承受轴向力,使用时应保持电动机轴线在水平状态。
8.5  振捣器不得在初凝的混凝土和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时应切断电源。
8.6  平板式振捣器作业时应使用牵引绳控制移动速度,不得牵拉电缆。
8.7  在同一个混凝土模板或料仓上同时使用多台附着式振捣器时,各振动器的振频应一致,安装位置宜交错设置。
8.8  安装在混凝土模板上的附着式振捣器,每次振动作业时间应根据方案执行。
8.9  作业完毕,应切断电源并将振动器清理干净。
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:40 | 显示全部楼层
9  混凝土振动台
9.1  作业前应检查电动机、传动及防护装置完好有效。轴承座、偏心块及机座螺栓紧固牢靠。
9.2  振动台应设有可靠的锁紧夹,振动时将混凝土槽锁紧,严禁混凝土模板在振动台上无约束振动。
9.3  振动台连接线应穿在硬塑料管内,并预埋牢固。
9.4  作业时应观察润滑油不泄漏、油温正常,传动装置无异常。
9.5  在振动过程中不得调节预置拨码开关,检修作业时应切断电源。
9.6  振动台面应经常保持清洁、平整,发现裂纹及时修补。

 楼主| 发表于 2013-12-3 09:40 | 显示全部楼层
10  混凝土喷射机
10.1  喷射机风源应是符合要求的稳压源,电源、水源、加料设备等均应配套。
10.2  管道安装应正确,连接处应紧固密封。当管道通过道路时,应设置在地槽内并加盖保护。
10.3  喷射机内部应保持干燥和清洁,应按出厂说明书规定的配合比配料,不得使用结块的水泥和未经筛选的砂石。
10.4  作业前应重点检查以下项目,并应符合下列要求:
   1 安全阀灵敏可靠;
   2 电源线无破裂现象,接线牢靠;
   3 各部密封件密封良好,对橡胶结合板和旋转板出现的明显沟槽及时修复;
   4 压力表指针在上、下限之间,根据输送距离,调整上限压力的极限值;
   5 喷枪水环(包括双水环)的孔眼畅通。
10.5  启动前,应先接通风、水、电,开启进气阀逐步达到额定压力,再起动电动机空载运转,确认一切正常后,方可投料作业。
10.6  机械操作和喷射操作人员应有联系信号,送风、加料、停料、停风以及发生堵塞时,应及时联系,密切配合。
10.7  在喷嘴前方严禁站人,操作人员应始终站在已喷射过的混凝土支护面以内。
10.8  作业中,当暂停时间超过1h时,应将仓内及输料管内的混合料全部喷出。
10.9  发生堵管时,应先停止喂料,对堵塞部位进行敲击,迫使物料松散,然后用压缩空气吹通。此时,操作人员应紧握喷嘴,严禁甩动管道伤人。当管道中有压力时,不得拆卸管接头。
10.10  转移作业面时,供风、供水系统随之移动,输送软管不得随地拖拉和折弯。
10.11  停机时,应先停止加料,再关闭电动机,然后停止供水,最后停送压缩空气。
10.12  作业后,应将仓内和输料软管内的混合料全部喷出,并应将喷嘴拆下清洗干净,清除机身内外粘附的混凝土料及杂物。同时应清理输料管,并应使密封件处于放松状态。

 楼主| 发表于 2013-12-3 09:41 | 显示全部楼层
11   液压滑升设备
11.1  液压控制系统包括油泵、千斤顶、溢流阀、调节阀及支撑杆等的选择应符合工程实际,并应经设计计算确定。
11.2  液压控制系统应具有保压、背压功能及对千斤顶行程的同步控制功能。
11.3  同一系统中,千斤顶的规格型号应一致,在一个行程内不同步误差不应大于2㎜。
11.4  油泵、千斤顶、阀及油管等液压件,使用前应经耐压试验,试验压力应为1.5倍的额定压力。
11.5  支撑杆的悬臂高度(千斤顶卡头至混凝土上表面的高度)不应大于设计值。其在同一水平高度的接头数量不应大于支撑杆总数的25%。
11.6  滑升作业前应重点检查以下项目,并符合下列要求:
1  压力表显示值准确,溢流阀调定压力符合设计要求;
2  油箱内液压油油质和油量符合要求;
3  千斤顶动作正确、无爬行想象,油管及接头无泄露。
11.7  滑升作业过程中,当系统压力超过设计压力尚不能使千斤顶动作时,应立即停止操作,查明原因并排除故障。
11.8  在滑升过程中,应保证操作平台与模板的水平上升,不得倾斜,操作平台的载荷应均匀分布,并应及时调整各千斤顶的升高值,使之保持一致。
11.9  当滑升作业面超过规定高度,且未在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围内时,应按现行标准《建筑施工临时用电安全技术规范》JGJ46的规定安装防雷装置。
11.10  当遇风速达到10.8m/s以上大风、大雨、大雪、大雾等天气时,应停止滑升作业。
11.11  在寒冷季节使用时,液压油温度不得低于10℃;在炎热季节使用时,液压油温度不得超过60℃。
11.12  应经常保持千斤顶的清洁;混凝土沿爬杆流入千斤顶内,应及时清理。
11.13  作业后,应切断总电源,清除千斤顶上的附着物。
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:41 | 显示全部楼层
12  混凝土布料机
12.1  设置混凝土布料机前应确认现场有足够的作业空间,混凝土布料机任一部位与其它设备及构筑物的安全距离不应小于0.6m。
12.2  固定式混凝土布料机的工作面应平整坚实。当设置在楼板上时,其支撑强度必须符合说明书的要求。
12.3  混凝土布料机作业前应重点检查以下项目,并符合下列规定:
1  各支腿打开垫实并锁紧。
2  塔架的垂直度符合说明书要求
3  配重块应与臂架安装长度匹配。
4  臂架回转机构润滑充足,转动灵活。
5  机动混凝土布料机的动力装置、传动装置、安全及制动装置符合要求。
6  混凝土输送管道连接牢固。
12.4  手动混凝土布料机,臂架回转速度应缓慢均匀,牵引绳长度应满足安全距离的要求。严禁作业人员在臂架下停留。
12.5  输送管出料口与混凝土浇筑面保持1m左右的距离,不得被混凝土堆埋。
12.6  严禁作业人员在臂架下方停留。
12.7  当风速达到10.8m/s以上或大雨、大雾等恶劣天气应停止作业。