嘿嘿,你说知道,我偏说还真不一定。我想问问各位大神两个最简单的问题:
灭火器压力表在黄线上。  1、这是什么原因照成的  2、这个灭火器到底有效无效
我看这两个问题真不一定有多少人能回答对。
发表于 2014-1-24 13:00 | 显示全部楼层
anquanying :请赐教。嘿嘿
发表于 2014-2-4 13:28 | 显示全部楼层
1、个人认为三种可能:
    首先考虑是否是表坏,以前遇到过使用的灭火器压力确正常,经检查才发现是施工单位对压力表做了手脚,所以显示“正常”;
    其次是考虑提供喷射压力的惰性气是否在出厂前充多了,以前接收过此类灭火器,厂家对于这样的灭火器是很愿意收回的,可能怕出现超压爆炸吧;
    还有就是因温度变化(如无防晒、高温环境存放等)造成内部压力波动的,最危险的就是内部成份不稳定所引起的。
2、关于此类灭火器是否“有效”的问题,个人感觉是绝对不能再使用的,无论什么原因造成的,都应做“无效”甚至“危险”进行处理。
发表于 2014-2-4 13:31 | 显示全部楼层
1、个人认为三种可能:
    首先考虑是否是表坏,以前遇到过使用的灭火器压力确正常,经检查才发现是施工单位对压力表做了手脚,所以永远都会显示“正常”;
    其次是考虑提供喷射压力的惰性气体或干粉剂量是否在出厂前超标了,以前接收过此类灭火器,厂家对于这样的灭火器是很愿意收回的,可能怕出现超压爆炸吧;
    还有就是因温度变化(如无防晒、高温环境存放等)造成内部压力波动的,最危险的就是内部成份不稳定所引起的。
2、关于此类灭火器是否“有效”的问题,个人感觉是绝对不能再使用的,无论什么原因造成的,都应做“无效”甚至“危险”进行处理。
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:38 | 显示全部楼层
楼上分析的很好!
发表于 2014-2-8 14:29 | 显示全部楼层
分析的不错