1 起重机的轨道基础应符合下列要求: l) 路基承载能力应满足塔式起重机使用说明书要求; 2) 每间隔6m应设轨距拉杆一个,轨距允许偏差为公称值的1/1000,且不超过±3mm; 3) 在纵横方向上,钢轨顶面的倾斜度不得大于1/1000;(GB514410.8 d)塔机安装后,轨道顶面纵、横方向上的倾斜度,对于上回转塔机应不大于3/1000;对于下回转塔机应不大于5/1000。在轨道全程中,轨道顶面任意两点的高差应小于100mm; 4) 钢轨接头间隙不得大于4mm,并应与另一侧轨道接头错开,错开距离不得小于1.5m,接头处应架在轨枕上,两轨顶高度差不得大于2mm; 5) 距轨道终端lm处必须设置缓冲止挡器,其高度不应小于行走轮的半径。在轨道上应安装限位开关碰块,且安装位置应保证塔机在与缓冲止挡器或与同一轨道上其他塔机相距大于1m处能完全停住,此时电缆线还应由足够的富余长度; 6) 鱼尾板连接螺栓应紧固,垫板应固定牢靠。 2 起重机的混凝土基础应符合下列要求: 1) 混凝土基础按塔机制造厂的使用说明书要求制作;使用说明书中混凝土强度未明确的,混凝土强度等级不低于C30; 2) 基础表面平整度允许偏差1/1000; 3) 预埋件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合使用说明书要求。 3 起重机的轨道基础或混凝土基础应验收合格后,方可使用。 4 起重机的轨道基础、混凝土基础应修筑排水设施,排水设施应与基坑保持安全距离。 5 起重机的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6 起重机的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程承包资质,并符合相应等级的单位进行,拆装作业时应有技术和安全人员在场监护。 7 起重机拆装前,应编制拆装施工方案,由企业技术负责人审批,并应向全体作业人员交底。 |