发表于 2013-12-14 09:42 | 显示全部楼层
这样的现象少吗
发表于 2013-12-14 09:54 | 显示全部楼层
太多了,企业的主体责任根本落实不到位
发表于 2013-12-14 10:11 | 显示全部楼层
正常,在大多数企业中普遍存在。
发表于 2013-12-14 21:02 | 显示全部楼层
哎呀,司空见惯
发表于 2013-12-15 08:57 | 显示全部楼层
隐患啊!!!11
发表于 2013-12-15 16:18 | 显示全部楼层
求指出这张图存在的隐患
发表于 2013-12-15 22:55 | 显示全部楼层
现场安全管理人员麻痹啊,应该立即制止或者叫停施工,没收焊机或者焊把,电气焊安全距离不符合要求
发表于 2013-12-16 11:39 | 显示全部楼层
没看出来哦!
发表于 2013-12-16 11:42 | 显示全部楼层
山东魏桥?炭素?液压站?看来全国一盘棋,安全都不咋地
发表于 2013-12-16 18:04 | 显示全部楼层
好的方面:栏杆基本符合(GB4053.3-2009)制作安装标准,安全警示色也刷的到位;
现场的安全隐患:1、电、氧焊线缠绕在一起;
2、地沟作业应办理相关手续,现场应有专人看护;
3、电焊机线缠绕在栏杆上;
4、电焊机电源进线头处破损;
5、现场看到有操作工不知道是不是维修工,如果是劳保穿戴也不合规矩;
6、现场看到有液压油管装置,在此危险区域动火,应采取相关的安全措施。
不知以上提出的意见妥否,请批评指正。
发表于 2013-12-16 20:59 | 显示全部楼层
地沟内焊接?
发表于 2013-12-17 13:30 | 显示全部楼层
全是隐患
发表于 2013-12-27 21:04 | 显示全部楼层
好像很眼熟的
发表于 2013-12-30 10:52 | 显示全部楼层

哎呀,司空见惯
发表于 2014-2-13 17:57 | 显示全部楼层