注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1566|回复: 0

8月31日人为误操作停机事故

[复制链接]
发表于 2013-12-16 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2000年8月31日11:23分
事件经过:
事故发生前#2机组带500MW负荷,运行正常。11:23值班员发现再热汽二流道冷段安全门RB036-#5-#8红灯闪,安全门动作。司机从椅子上站起来,用安全门操作把手使其回座,班长也跑到盘前。司机操作后发现无效,就一边看着模拟屏,一边继续操作。同时锅炉副司炉也跑到锅炉侧立盘处,准备恢复炉侧的安全门操作把手。就在副司炉跑到盘前时,机组已跳闸。
暴露出的问题:
1、司机、班长对操作盘上的把手的位置、功能掌握的不好,说明其专业技术水平低,发电部对职工的培训不够。
2、司机操作时未核对操作把手,随意操作,说明工作责任心差。
3、保护开关的防护罩损坏后长期不恢复,在购买火灾保护开关的防护罩计划没有批准的情况下,也不积极采取措施,说明发电部有关人员的责任心差,管理不到位。
4、维修部虽然对表记校验和设备巡视等工作做了规定,但执行和落实的不好,检定报告中检定员、复核、主管均为一人填写,而且检定方法存在问题。说明维修部在管理上存在许多漏洞。
5、生产部在接到购买保护开关的防护罩计划时认为没必要购买,未批准也未布置督促有关单位制作保护罩或采取其它措施。说明有关人员的责任心差,管理不到位。
防范措施:
1、9月4日前检修公司负责制作保护开关、重要辅机操作把手、转动机械事故按钮的防护罩。
2、发电部立即有计划的开展职工培训,首先要求职工背画盘面图、系统图。同时要利用仿真机开展事故演习,要加强事故预想的实用性,要根据机组存在的缺陷和可能发生的异常问题,进行针对性的预想,不能流于形式。要加强实际操作技能以及安规的培训,培训过程中的考试成绩要与奖金挂钩,考试不合格者不能上岗。
3、维修部将保护、联锁等与运行人员有关的技术资料,交发电部,发电部组织职工学习,并补充到规程中。
4、今后凡对压力容器的表管进行焊接,必须严格进行100%的金属探伤检验。
5、维修部对表记校验和设备巡视等工作要按规定标准严格执行,不能流于形式。
6、要吸取本次事件的教训,举一反三,找出其它方面存在的类似问题。特别是防止人为误操作事故,如防止电气误操作。
8、对所有380V段上的开关进行容量和定值的核对,并加电流试验,保证其动作可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-26 21:19

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表