时间:2000年9月18日14点30分 事件经过: 2000年9月18日14点30分,2机组负荷400MW,制粉系统#21、23、24、25、27、28运行,各运行参数正常。#2机组#25低厂变高、低压侧开关跳闸,#25低厂变所带0.4KV2CE段电压消失,备用电源没有联动。#2内冷水泵跳闸,备用的#1内冷水泵联动成功。锅炉#1空气预热器跳闸,3秒钟后#23、24、27、28给煤机跳闸,司炉令副司炉投油抢,炉膛负压指示以达1000Pa,炉膛压力低保护动作光字牌显示,运行中的吸风机、送风机、磨煤机跳闸停炉。汽机主汽门关闭,发电机手动解列。 在#25低厂变跳闸的同时,21米平台有电弧产生。经检查发现21米电焊网络2DR98刀闸上口三相短路。 暴露出的问题: 1、外来施工人员的管理不到位,现场监察不够,特别厂长已明确外来人员由综合专业管理,综合专业没有迅速对施工单位履行管理职责。反映出部门工作惰性大。 2、技术监督工作不到位,对380 V段上开关长期没有整定和校验,暴露出生产技术部技术管理严重不到位。 3、专业人员对俄罗斯生产的380V段上开关技术特性、保护定值情况掌握不够,暴露出在技术管理上存在差距。自两台机投产以来,始终没有对此类开关进行检验,没有将各种定值与实际负荷进行对照检查。 4、给煤机两路电源切换不成功,接触器质量存在问题。暴露出我们对进货质量把关不严,平时的检查维护存在问题。 5、当给煤机电源失去时,#23给煤机未能给FSSS发出信号;当炉膛压力低保护动作时,#23磨煤机因跳闸线圈烧损没有跳闸;当2CE段“后备过流”保护动作后,信号继电器卡住而没有掉牌标示。这些都反映出部分设备的健康水平不高,可靠性较差。 防范措施: 1、对所有的外来施工队伍马上停工整顿,重新进行安全资质审查,对所有施工人员进行安全考试,合格后交安全保证金方可进行工作。 2、将给煤机电源再增加两路,使每一路电源控制 两台给煤机,由电气检修拿方案。发电部会签,生技部审核。 3、试验光字牌时事故啦叭响不正常需要改进。 4、锅炉负压记录表量程小,加大量程至+(-)2000Pa,负压报警整定值改小。发电部拿意见,维修部负责改。 5、对全厂380V的保险进行检查,重新核定数值,其容量必须小于开关的容量。 6、对所有电焊网络刀闸上口裸露部分进行包绝缘处理。所有电源箱要封好,防止乱接电源。 7、外来施工人员进入厂房内施工,由设备所在单位设监护人并交待危险点及防范措施。 |