时间:2000年12月27日晚18时50分 事件经过: 2000年12月27日晚18时50分,保班李志刚例行巡检,在锅炉16米处闻到有电缆绝缘焦味,在巡检到55米时,发现#2炉蒸汽吹灰控制室内操作屏失电、室内有浓烟,进入检查未见明火。因通风不畅有大量有毒气体,打开窗户通风,同时到单控报告,通知值长停#2炉蒸汽吹灰器电气总电源。在16米遇见运行丁峰、张明成,告知#2炉蒸汽吹灰控制室着火,二人拿灭火器到55米,未发现明火。 暴露出的问题: 1、事故情况来看,端子牌接触不良时间较长,程保班岗位专职人员巡检不认真,巡检不到位一直未能发现。 2、该控制盘自安装以来,未到大修期,一直没有经过检修处理。 防范措施: 1、因柜内电缆已经严重损坏,需重新布线,尽快恢复密封风机供电,防止蒸汽吹灰器枪头被烤坏。 2、扩大柜内环线和动缆、控揽接线端子距离。 3、定期对班组所辖设备接线端子检查,避免类似情况发生。 4、将端子排转接的环线取消,改为直接接线。 5、巡检时不仅要检查设备装置运行情况,而且要检查柜内所有接线,及时发现异常。 6、控制盘柜电缆封堵进行检查处理,炉侧竖井封堵要重新进行。 |