注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2162|回复: 1

#2炉蒸汽吹灰控制盘部分电缆过热烧焦

[复制链接]
发表于 2013-12-16 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2000年12月27日晚18时50分
事件经过:
2000年12月27日晚18时50分,保班李志刚例行巡检,在锅炉16米处闻到有电缆绝缘焦味,在巡检到55米时,发现#2炉蒸汽吹灰控制室内操作屏失电、室内有浓烟,进入检查未见明火。因通风不畅有大量有毒气体,打开窗户通风,同时到单控报告,通知值长停#2炉蒸汽吹灰器电气总电源。在16米遇见运行丁峰、张明成,告知#2炉蒸汽吹灰控制室着火,二人拿灭火器到55米,未发现明火。
暴露出的问题:
1、事故情况来看,端子牌接触不良时间较长,程保班岗位专职人员巡检不认真,巡检不到位一直未能发现。
2、该控制盘自安装以来,未到大修期,一直没有经过检修处理。
防范措施:
1、因柜内电缆已经严重损坏,需重新布线,尽快恢复密封风机供电,防止蒸汽吹灰器枪头被烤坏。
2、扩大柜内环线和动缆、控揽接线端子距离。
3、定期对班组所辖设备接线端子检查,避免类似情况发生。
4、将端子排转接的环线取消,改为直接接线。
5、巡检时不仅要检查设备装置运行情况,而且要检查柜内所有接线,及时发现异常。
6、控制盘柜电缆封堵进行检查处理,炉侧竖井封堵要重新进行。
发表于 2020-9-27 16:38 | 显示全部楼层

学习了,谢谢啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-26 21:21

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表