注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1641|回复: 0

真空保护值与CRT显示不一致#2机组跳闸

[复制链接]
发表于 2013-12-16 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2001年7月17日10:50分
事件经过:
2001年7月17日10:50分,运行值班员发现,22循环水泵电机接线处温度高达150℃,请示后准备停止22循环泵运行处理该缺陷。13:15负荷从500MW降至270MW,循环水温度由36℃降至35℃,凝汽器压力由14.7/9.78Kpa降至11.2/8.2Kpa,13:15停止22循环水泵,13:16'59′′,#2凝汽器压力达16.8Kpa,机组负荷减至250MW,真空保护动作,机组跳闸。
暴露出的问题:
1、保护取样与画面监视指示值不一样,导致运行人员误判断,类似事件曾经发生过,厂部也要求热工车间检查核对,热工车间没能很好完成。
2、由于气候原因,汽机真空一直比较低,运行人员对停止一台循环水泵后,真空可能发生的急剧恶化没有足够的认识和预想。
防范措施:
1、针对CRT真空显示值与保护动作值不一致的问题,暂时由仪表班将新校验的两台霍尼韦尔智能型变送器(CRT显示用)取样点安装在与保护用压力开关同一取样点处,保证CRT画面显示值与保护检测值同步。针对凝汽器真空监视问题,生产部、发电部、热工车间共同研究解决。
2、对#2机组其它的保护进行检查,发现类似问题立即整改。
3、在#1机组大修时对低真空保护进行检查整改。
4、对全厂所有重要的热工测点,仪表的准确性,联锁和保护是否合理,定值是否正确进行一次彻底检查,发现问题立即整改。
5、加强热工和运行之间的相互学习,提高技术业务素质。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-26 21:17

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表