时间:2001年7月28日4:29分 事件经过: 2001年7月28日3:15分至4:25分期间,KV系统瞬间接地5次。4:29分,警铃响,中央信号屏又来“6KVI段接地”、“6KVII段接地”及“掉牌未复归”光字牌。运行人员复归警铃。此时事故音响也发出,#1主变高压侧4351开关、低压侧4651开关均跳闸,检查有#1主变35KV过流保护动作掉牌。#2主变高压侧4352开关、低压侧4652开关均跳闸,检查有#2主变35KV过流保护动作掉牌。至此全所停电。运行人员复归音响及跳闸开关把手,到6KV高压室检查,发现采掘场#2线4620开关柜上有“速断”保护掉牌,该开关的机械位置指示器指在“合闸”位置。运行人员判断为此条出线故障,随即手动将4620开关打跳,并将开关拉至试验位置。通知供电局调度及值长。4:35分#1主变恢复送电。 暴露出的问题: 1、露天矿对采掘线故障已经习以为常,在事故前发生瞬间接地五次,露天矿在接到通知后未能及时进行检查,致使接地隐患发展成为真正的接地故障,最后导致事故的发生。 2、检修单位对外围变电所设备维护不到位,事故后只是一味地分析以上的第二种偶然原因,未能从自己管辖的设备结构上及时分析查找原因,说明电气车间职工的责任心不强,全局意识不强。 3、运行单位对变电所采用的运行方式是否合理,没有经过充分考虑,这说明在管理上存在漏洞。 4、变电所职工在出现事故后,未能考虑保护事故现场,未能及时通知有关人员到场,说明职工的安全意识淡漠。 防范措施: 1、露天矿应加强职工的安全教育,加强职工的思想教育。 2、发电部应充分考虑事故的多样性,采用合理的运行方式:(1)两台主变同时运行,分别带出6KVI段和6KVII段,此时分段开关断开;(2)一台主变带出两个6KV段,另一台主变充电备用;(3)两台主变并列运行,此时分段开关应增设过流保护,此保护作为负荷的后备保护,在故障时此保护动作跳开母联开关,保证另一段正常工作。 3、发电部应加强外围变电所职工的安全教育工作,提高职工的安全意识,发生事故后应通知相关人员到场。 4、检修单位要加强设备的检修维护工作,尤其是对事故多发的系统设备更应加强检修维护力度。同时要端正工作态度,工作要实事求是,扎扎实实。 |