时间:2001年9月25日17:04分 事件经过: 2001年9月25日17:04分,由于线路安全稳定装置误动作,#1机组事故停机。由于#2UPS逆变器在退出状态,导致厂用电切换过程中计算机死机,单元控制室CRT画面全部消失。机组跳闸后由于凝汽器水位低或RM037开度过大,备用一级凝泵联启,为防止单元除盐超压,停止了备用泵。副司机只能凭经验调整一级凝泵出口压力,造成一级凝泵出口压力低而造成前置泵密封水压力低或瞬间断流,泵内机械密封温度升高,导致密封水汽化、动静环磨损。 暴露出的问题: 此次事故反映出运行人员经验不足,运行操作完全依靠CRT画面,而对带记录功能的凝汽器、除氧器水位表未进行重视,造成凝汽器水位低,备用一级凝泵联启;对重要调门的开度及水位、压力、流量的对应关系不清楚,导致一级凝泵出口压力低。 防范措施: 1、 运行人员必须掌握任何工况下的一级凝泵出口压力与RM037开度、RV854、RV852开度与除盐水补水母管压力(事故除盐水泵运行)的关系。三级凝泵出口压力与RM039及汽动给水泵密封水调门开度与压力的关系,避免类似事件发生。 2、 严格执行联锁与自动投退的规定,当确认自动、联锁不正常后,在解除自动,手动调整。避免处理异常时,操作量增多。 |