6KV综合OBH段失电及启动炉厂用电中断

[复制链接]
发表于 2013-12-16 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:200112261703
件经过:
12月26日17:03分,网控室警铃响,同时来“OBD01段呼叫”、“OBD02段呼叫”、“热厂甲线呼叫”、“6KV综合I、II段呼叫”光字,“6KVOBD02段接地”光字一闪即失,综合OBH段电流表回零,热厂甲线各表计回零,OBR段电流表冲击后回零。综合OBH段电源OBD02-9开关、OBR段电源OBD01-12开关红灯灭。热厂甲线保护屏有“零序”动作信号、综合OBH段电源OBD02-9开关柜有“接地”、“呼叫”信号掉牌、OBR段电源OBD01-12开关柜有“差动”“呼叫”信号掉牌、OBD01距离保护柜有“距离保护故障”信号掉牌、综合OBH段内电源柜及备用进线柜均有“接地”保护动作信号掉牌。启动炉#1发电机定子电压表指示升高至7.2KV、频率升高至54.2HZ、厂用电中断,主控室来“电压回路断线”、“备自投故障”光字,值班员手动解列#1发电机,紧急停机停炉。就地检查综合段内有烟和绝缘烧焦气味,将综合OBH段负荷全部停电,发现#0皮带#1电机开关触头及母线侧静触头、OBH-25备用进线开关电源触头烧伤严重。20:42分,启动炉#1发电机正常并网,22:30分,综合OBH段及负荷全部恢复送电。
暴露出的问题:
1、综合成套配电装置工作可靠性差,触头易发生接触不良现象。
2、热厂甲线两侧零序保护配合以及6KV系统零序保护配合存在不合理之处。
3、综合配电室、热网低压配电室均无事故照明,不利于事故处理。
4、热网配电室温度低,电源开关工作环境恶劣,致使事故情况下无法快速恢复。
防范措施:
1、电气专业根据短路情况进行分析研究,制定反事故措施,必要时对设备进行技术改造。
2、电气专业组织继电保护班对我厂6KV系统零序保护配合问题进行分析研究,制定防范措施。
3、发电部近期要对全厂事故照明进行一次全面检查,详细统计事故照明存在问题并上交生产部电气专工处。
4、电气车间要在热网配电室加装热源,改善设备工作环境,保证事故情况下热网段电源的快速恢复。