时间2002年12月3日24:0分 事故经过 2002年12月3日,四值前夜班。22:20分,#2机组有功负荷450MW,无功负荷86Mvar,500KV母线电压534KV,单元长祝旭升汇报值长韩云升500KV母线电压高,无功已很低。23:40分,500KV母线电压536KV,#2机组有功负荷400MW,无功负荷64 Mvar,当班单元长汇报值长,并建议联系网调调整电压或投入63KV#1低抗,同时建议测#1低抗绝缘后再投入(因长期未投运绝缘材料可能受潮)。值长韩云升回说“先测#1低抗绝缘做好准备,如果网调同意了再投”。23:42分,单元长祝旭升给网控打电话,通知网控主值班员唐东生“测#1低抗绝缘,拉开#1低抗6011刀闸,保证有明显断开点,带好验电器、绝缘手套等劳动保护用品,同时注意安全”。网控主值班员唐东生回话:“我明白”。0:00分,#1联变三侧开关跳闸,网控来“500KV、63KV掉牌未复归”、“500 KV故障录波器启动”、“伊冯甲乙线微机呼唤”光字,警笛响;就地保护屏发出“#1联变两套差动保护动作信号掉牌”;500KV母线电压由536KV升至542KV,#2机组有功负荷400MW,无功负荷27Mvar。0:55分,伊矿甲线一次变侧2251开关跳闸,220KV系统失电,公用系统全部失电,危及机组运行。1:18分,紧急情况下请示网调同意,#1联变充电,恢复220KV系统、63KV系统及外围公用系统正常。 事故后调查,23:50分,网控主值班员唐东生和值班员庄栋起带着测绝缘用的劳动保护用品、解除防误锁的万能钥匙,在没有填写操作票、没有进行模拟预演的情况下,到就地测量#1低抗绝缘。到就地后,网控主值班员唐东生、值班员庄栋起误入63 KV电抗器进线刀闸6006带电间隔,两人在没有核对设备编号、没有疑义的前提下,用万能钥匙打开电磁防误锁,造成带负荷拉6006刀闸的恶性误操作事故。 暴露出的问题 1、当班电气运行人员没有严格执行“操作票制度”、“四关四对照制度”、“工作前分析危险制度”、“操作监护制度”,操作过程中精神恍惚,注意力不集中;当班单元长、值长从安全上和用人上没有严格把关,没有严细过问,充分暴露出运行车间安全管理工作松散,职工安全意识淡漠,“安全第一”的思想还未深入人心。 2、强行解除防误锁的钥匙直接放在网控室,任何人均可随意取用,从管理制度上未明确防误钥匙管理责任,说明运行车间安全管理存在较大漏洞,安全管理工作未能抓实。 3、“抓小防大,抓小事查未遂”的安全管理思想没有真真落到实处,没有完全运用到实际的安全管理工作中,充分暴露出个别车间安全管理工作未能扎扎实实地开展,工作多流于形式,安全与生产的关系处理不当。 4、在安全生产形势趋于稳定的前提下,各级管理人员忽视了安全,忽视了人的思想,放松了安全管理工作,尤其是在思想上放松了安全管理,说明我们的安全管理工作还需进一步加强,还需做扎扎实实的工作,企业的安全文化还需进一步形成。 防范措施 1、全厂职工利用本周安全学习的时间,深挖思想隐患,从中吸取教训,严格执行事故后“三不放过的原则”,全面开展“反违章,反事故”的活动,避免同类事故的重复发生。 2、厂部派出由银龙任组长的检查小组,进驻运行车间检查安全管理工作,理顺工作关系。 3、所有运行人员利用学习班的时间,分批到事故现场进行事故教育,强化运行人员安全意识,堵塞运行人员思想漏洞,为今后安全生产奠定基础。 4、运行车间立即制定防误锁管理制度,同时对全厂可能引起误操作事故的电气设备系统进行统计,并在近期内加装防误装置,从设备的“五防”管理上堵塞漏洞。(12月15日前上报安监科) 5、全厂职工重新学习“二十五项反事故措施”中相关部分,今后厂部要经常性的抽查考试,车间要定期组织考试,对考试不合格者严加惩处,从而促使全厂职工牢固掌握运用反事故措施内容。(厂部在12月15日前制定反措培训计划和考试计划;厂部在12月7日前检查运行车间反事故措施落实情况) 6、在12月15日前,全厂中层干部(包括普通管理人员),集中学习近两期事故通报,集中开展挖掘思想隐患的活动,从管理人员开始堵塞安全管理的漏洞,保证安全管理工作扎实开展。 7、厂部尽快制定“两票三制”的全过程检查制度,不定期的对工作票执行、操作票执行进行全过程的跟踪检查,不定期的对班前会进行检查,加大检查考核力度,堵塞日常安全管理的漏洞。 |