注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1520|回复: 0

手操器损坏导致#12汽泵停运

[复制链接]
发表于 2013-12-18 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间2003年1月5日20:58分
事件经过
152058分,司机发现#12汽泵转速下降至3880r/min,模拟盘显示再循环门RL673开启,司机手动停止停不住;
此时司炉也已经发现#12汽泵流量急剧下降至300T/h时,锅炉总给水流量降至850T/h左右,负荷由415MW降至322MW,沿程汽温上升1~2℃,汽泵入口压力降低至1.45MPa,出口压力降低至16.98Mpa。在锅炉总给水流量降低至763.7T/h,12汽泵转速降低至3017r/min时,司炉迅速提升#12汽泵转速,手动开大#12#11汽泵手操器,但#12汽泵手操器开不动,自己逐渐回到零;#11汽泵手操器开大,提升泵出口流量至850T/h左右,令副司炉减煤总转速至6900r/min,维持320MW热负荷;
司机此时已顶厂用快排RC044以保证厂用汽压力,#11汽泵给水流量在850~950T/h之间。同时检查厂用汽压力在0.82—0.83MPa之间稳定;经查#12小机调门开度由31%快速关闭最小至3.6%;再循环门RL673自开;#12汽泵转速继续下降至3000r/min左右时跳泵,来“汽泵入口压力低”、“12汽泵禁止启动”、“再循环未打开”光字牌。小机进汽门RQ680、抽头门RL672、出口门RL675关闭,小机主汽门关闭。
2102分,启动电泵前置泵RL644及电泵RL097,机组负荷稳定在380MW
暴露出的问题
1、俄供热控设备经常发生故障,说明设备性能较差,质量不好,相应的维护工作不到位。
2、原俄罗斯热控设备多次发生此类故障,热工车间未能很好地总结经验,未能制定符合实际的设备定期更换制度,未能严格执行重要设备、回路定期检查制度,致使同类事件重复发生,说明热工专业技术管理存在漏洞,规章制度执行不严肃。
3、发电部运行专业培训工作不到位,尤其是事故处理培训工作欠缺。
防范措施
1、热工车间应定期对手操器接点开关等重要设备、回路进行检查,加大俄供热控设备的检查维护力度,保证设备可靠工作。
2、热工车间要根据设备性能和工作条件,及时编制设备的定期更换制度和更换周期,避免出现设备超期服役发生故障的现象,避免同类事件重复发生。
3、运行人员要加强事故预想和技术培训工作,和热工专业加强技术交流,加强对热工保护的学习,熟记各种保护定值和联锁,防止人为误操作事故的发生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-26 21:22

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表