交直流焊机使用安全技术规程
1  使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。直流焊机换向器与电刷接触应良好。
2  交流电焊机二次侧应安装漏电保护器。
3  次级线接头应加垫圈压紧,合闸前,应详细检查并确认接线螺帽、螺栓及其他部件完好齐全、无松动或损坏。
4  当数台焊机在同一场地作业时,应逐台起动。
5  多台电焊机集中使用时,应使三相负载平衡。多台焊机的接地装置不得串联。
6  移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。
7  运行中,当需调节焊接电流和极性开关时,不得在负荷时进行。调节不得过快、过猛。
8  硅整流直流电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器的次级线圈严禁用摇表测试。
9  启用长期停用的焊机时,应空载通电一定时间进行干燥处理。
10  搬运由高导磁材料制成的磁放大铁芯时,应防止强烈震击引起磁能恶化。
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:30 | 显示全部楼层
交直流电焊机安全操作规程
1、 电焊机必须符合现行有关焊机规定的安全要求;
2、 电焊机的工作环境应与焊机说明书上的规定相符。如在气温过高或过低、湿度较大、气压过低以及腐蚀或爆炸性等特殊环境中作业,应使用适合环境条件的电焊机或采用防护措施;
3、 防止电焊机受到碰撞或剧烈震动,室外使用的电焊机必须有防雨雷的防护措施;
4、 电焊机必须装有独立的专用电源开关,其容量要符合要求,当焊机超负荷时,应能自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关;
5、 电源控制应装在电焊机附近人手便于操作的地方,周围留有安全通道;
6、 电焊机外露的带电部分应设有完好的保护装置,电焊机裸露接线柱必须设有防护罩;
7、 必须将电焊机平稳地安放在通风良好、干燥的地方,不准靠近高热以及易燃易爆危险的环境;
8、 禁止在焊机上防止任何物件和工具,启动电焊机前,焊钳与焊件不能短路;
9、 电焊机受潮,应当用人工方法进行干燥,受潮严重的,必须进行检修;
10、 要经常检查旋转式直流焊机的电刷和整流子的接触情况,要求电刷对整流子表面压力均匀,使所有电刷通过电流一致,电刷磨损或损坏时,必须及时调换;
11、 经常检查和保持焊机电缆与焊机的接触柱接触良好,保持螺母紧固;
12、 各种电焊机都应按要求接地,防止触电事故,还必须安装触电保安器,触电保安器每年校验一次;
13、 电缆外皮必须完整,绝缘良好,柔软,绝缘电阻不得小于1MΩ,电缆外皮损坏要及时修补完好;
14、 禁止焊接电缆与油、脂等易燃物料接触。
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:31 | 显示全部楼层
交流电焊机安全操作规程
1、工作前必须清油渍和污渍,否则将严重降低电极的使用期限,影响焊接质量。
2、焊接通电后应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电。
3、应注意初、次级线不可接错,输入电压必须符合电焊机的铭牌规定,严禁接触初级线路的带电部分,初,次级接线处必须装有防护罩。
4、次级接头连接铜板必须压紧,接线柱应有垫圈,合闸前详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件应无松动或损坏。
5、现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚。并备有消防用品。焊接时,焊接工和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。
6、严禁在运行中的压力管、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。
7、在容器内实焊时,必须采取下列措施:容器上必须有进、出风口,并设置通风设备;容器内的照明电压不得超过12伏,焊接时必须有人在场监护。严禁在已喷涂过油漆或胶料的容器内焊接。
8、焊接预热件时,应设挡板隔离预热件发出的辐射热。
9、高空焊接或切割时,须挂好安全带,焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。
10、电焊线通过道路时,必须架高或穿入防护管内埋设在地下,如通过轨道时,必须从轨道下穿过。
11、接地线和手把线都不得搭在易燃易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或铁轨上,绝缘应良好,机壳接地电阻不大于4欧姆。 12、雨天不得露天电焊。在潮湿地带工作时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并穿好绝缘靴。
13、长期停用的电焊机,使用时须用摇表检查其绝缘电阻不得低于0.5 兆欧,接地部分不得有腐蚀和受潮现象。
14、焊钳应与手把线连接牢固,不得用胳膊夹持焊钳,清除焊渣时,脸部应避开被清的焊缝。
15、在负荷运行中,焊接人员应经常检查电焊机的升温,如超过A级60°、B级80°时,必须停止运转并降温。
16、施焊现场10米范围内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。
17、移动电焊机时应先停机断电,不得用拖拉电缆的方法移动电焊机,如焊接中突然停电,应切断电源。
18、作业结束后,清理现场、灭绝火种、清除焊件余热后,切断电源,锁好闸箱,方可离开。
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:31 | 显示全部楼层
交流电焊机安全操作规程技术交底
1、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。   
2、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。
3、高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并应有专人监护。
4、当需施焊受压容器、密封容器、油桶、管道、沾有可燃气体和溶液的工件时,应先消除容器及管道内压力,清除可燃气体和溶液,然后冲洗有毒、有害、易燃物质;对存有残余油脂的容器,应先用蒸汽、碱水冲洗,并打开盖口,确认容器清洗干净后,再灌满清水方可进行焊接。在容器内焊接应采取防止触电、中毒和窒息的措施。焊、割密封容器应留出气孔,必要时在进、出气口处装设通风设备;容器内照明电压不得超过12V,焊工与焊件间应绝缘;容器外应设专人监护。严禁在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接。
5、对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、易爆物品的容器严禁进行焊接和切割。
6、焊接铜、铝、锌、锡等有色金属时,应通风良好,焊接人员应戴防毒面罩、呼吸滤清器或采取其他防毒措施。
7、当清除焊缝焊渣时,应戴防护眼镜,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。
8、雨天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋。
9、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。
10、次级抽头联接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件并确认完好齐全、无松动或损坏。
11、多台电焊机集中使用时,应分接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台焊机的接地装置,应分别由接地极处引接,不得串联。
12、移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。