本质安全防爆是一个系统防爆的概念,由下面三部分组成:
安全场所的关联设备--安全栅;
危险场所的本安现场设备--本安仪表;
危险场所和安全场所的连接电缆--本安电缆。
目前,本安系统采用“系统认证”或“回路认证“的方式进行认证。该方式除了对本安仪表,安全栅,本安电缆分别认证外,还对本安设备和关联设备按特定组合进行认证.这种组合方式一经认证,其本安设备和关联设备就不能用未经检验机构按照这种组合方式认证过的其它型号规格的设备来替代。
本安仪表总体上分两大类:简单仪表和非简单仪表.简单仪表无须本安认证即可与已取得本安认证的安全栅配合使用构成本安防爆系统。若非简单仪表,则必须得到本安防爆认证,并与同样得到本安防爆认证的安全栅配合构成本安防爆系统。
安全栅认证
安全栅或本安仪表的认证包括两部分,一为防爆标志,二为具体的安全参数。
本安仪表的主要安全参数
Ui 允许输入的最大故障电压;
Ii 允许输入的最大故障电流;
Pi 允许输入的最大功率;
Ci 仪表的等效电容;
Li 仪表的等效电感。
安全栅的主要安全参数
Uo 可能输出的最大电压,即安全限压值;
Io 可能输出的最大电流,即安全限流值;
Po 可能输出的最大功率;
Co 允许的最大回路电容;
Lo 允许的最大回路电感。
本安系统认证程序和原则
安全栅认证;
本安仪表认证;
电缆认证;
安全栅、本安仪表、电缆的安全参数匹配,要满足
ⅰ)电压、电流不等式;
ⅱ)电感、电容不等式。
从上述防爆参数认证的介绍可知,构成本安防爆系统,
⑴现设场备要尽量减少储能元件的使用;
⑵尽可能选分布电容和分布电感小的连接电缆;
⑶安全栅应在故障时也能可靠地保持安全。 |