关于静电跨接的规范

[复制链接]
发表于 2014-2-11 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有一些因文件太大不能上传了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
发表于 2014-2-12 08:17 | 显示全部楼层
楼主能能力成一个就好了
发表于 2014-2-12 08:18 | 显示全部楼层
有时间阅读这些规范 整理一下
发表于 2014-2-12 08:18 | 显示全部楼层
貌似没有燃气管道的
发表于 2014-2-12 08:18 | 显示全部楼层
5个螺栓以下不需要跨接
发表于 2014-2-12 08:19 | 显示全部楼层
如设计规范没写明是否防爆要求需要做静电监测确定是否跨接
 楼主| 发表于 2014-2-12 08:35 | 显示全部楼层
标准整理了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
发表于 2014-2-12 08:57 | 显示全部楼层
标准整理
发表于 2014-2-12 09:11 | 显示全部楼层
棒极了
发表于 2014-2-12 09:12 | 显示全部楼层
下载了,学习下。。。。
发表于 2014-2-12 09:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-12 10:35 | 显示全部楼层
新人看不到
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:24 | 显示全部楼层
beike1003 发表于 2014-2-12 08:18
5个螺栓以下不需要跨接

说一些个人看法:
1、静电跨接适用于高速流体管道内,否则产生静电的可能性比较小,当然随着密度的增大,产生静电所需要的速度是减小的。
2、对于油气环境不建议使用石化标准中关于“四条螺栓以上,有可靠电气通路的连接件可不跨接”的说法,长时间的油气环境,会让很多缝隙积油,造成绝缘下降,标准中提到的电气通路是无法保证的,你又不可能不怕麻烦的定期检测。
3、目前国的的部分法兰和螺栓在安装时,因现场实际情况影响并不是完全配套,会存在一定间隙,导致性并不好。再加上其材质也无法保证尽可能少的产生锈蚀,都知道锈蚀后导电性会明显下降的。还有一种情况就是螺栓或法兰为保证其一定的力学性能,会受到一些热处理,其表面难保不形成氧化膜。
4、如果中间连接是金属缠绕石墨垫,这种情况还好说,如果是橡胶垫或四氟垫,防爆区内还是建议进行跨接。

发表于 2014-2-12 13:40 | 显示全部楼层
下载了,学习下。。。。
发表于 2014-2-12 15:09 | 显示全部楼层
谢谢分享               
发表于 2014-2-12 15:41 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享。
发表于 2014-2-12 17:18 | 显示全部楼层
谢了,正需要呢
发表于 2014-2-12 17:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-2-12 17:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-2-12 17:49 | 显示全部楼层
积累知识有益