注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 966|回复: 2

工作票的填写程序

[复制链接]
发表于 2014-6-6 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)工作票应统一编号,在同一部门(工段)内防止出现同号的工作票(例如采用按月日及签发人号码编号)。第一种工作票与第二种工作票要分开编号。
2)一般情况下,第一种工作票“质量标准及施工简图”栏的质量标准不需填写,但有特殊要求时应填明;施工简图应正确标出被检修停电设备与周围带电设备的相互关系、应装设的接地线(应合上的接地刀闸)。带电设备必须用红色笔划出,以明显区别停电与带电。
3)工作票下列几项不得涂改:
――工作地点
――设备名称编号
――接地线装设地点、编号
――计划工作时间、许可开始工作时间、工作延期时间、工作终结时间
――操作动词
其他个别错漏字允许进行修正补充,但不应超过三个字。修改时,将错字用两条平行线划去,在旁写上正确的字,要做到被改字和改正后的字迹清楚,不得将错字涂抹或将错字擦掉。如补充漏字,在字行上补漏处用“∧”符号,并在上面添加补漏的字。不得用跨行方式填写日期。
4)工作票应使用统一的设备名称及操作术语。
常用设备名称:①主变;②所用变;③开关;④闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸);⑤母线;⑥线路;⑦压变;⑧流变;⑨电缆;⑩避雷器;⑾电容器;⑿电抗器;⒀消弧线圈;⒁令克(跌落熔断器);⒂保护
常用操作术语:①开关、刀闸、接地刀闸、令克:合上、拉开;②接地线:装设(挂)、拆除;③各种熔丝:放上取下;④继电保护及自动装置:投入、停用;⑤压板:放上、取下、投入、退出、或从××位置切至××位置,短路并接地;⑥交、直流回路各种转换开关:从××位置切至××位置(二次插件:插入、拔出);⑦二次空气开关:合上。分开;⑧切换开关:切至;⑨二次回路小闸刀:合上、拉开⑩小车、中置开关:由××位置拉、推或摇至××位置
5)工作班成员不得在两张同时使用的工作票中出现。对于有效期为多天的工作票,若由于天气等原因,在开工后某些天暂停工作、工作票返回工作许可人处,则在停工期间,该工作票上的工作班成员允许参加另一张工作票的工作。
6)许可工作开始时间不得提前于计划工作开始时间,工作终结时间不得超过计划终结时间或同意延长的时间。工作终结后,工作班所有人员均不得进入工作场所。
le�ofH�}�m~nt-family:"Times New Roman"'>(9)    安全措施全部执行完毕应报告班长,经班长了解执行情况无误后,联系工作负责人办理工作许可手续。

发表于 2014-6-6 22:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-7 09:22 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-26 23:24

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表