(一)、一般规定 1、井字架出厂时应有产品合格证,并附有该型号规格的检验报告、生产许可证副本及随机资料; 2、安装拆卸前应有经过审批的技术方案,安装拆卸人员应经过书面的安全技术交底; 3、所有安装拆卸及操作人员必须是经过培训合格,取得上岗证书,并接受过进场安全教育; 4、安装拆卸人员应遵守高处作业规范,佩戴安全帽、安全带、穿软底鞋,并设立警戒区禁止人员和车辆进入; 5、安装拆卸作业中,应通过设置临时缆风绳或支撑确保架体的稳定,架体自由高度不得超过2个标准节(一般不大于8m),作业时严禁抛掷物件; 6、井字架安装完毕,必须经过验收后方可投入使用; 7、施工单位应根据井字架的类型制订操作规程,建立管理制度及检修制度,并对每台井字架建立设备技术档案。 (二)、地基 1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm; 2、高架(安装高度30米及其以上):基础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计和井字架出厂使用规定; 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施; 4、基础中应预埋安装井字架底座的地脚螺栓预埋件,螺栓直径与长度应根据产品说明书规定或设计计算。 (三)、架体 1、架体底座应安装在地脚螺栓上,并用双螺帽固定; 2、架体垂直偏差不应超过3‰,并不得超过200mm; 3、井架截面内,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰; 4、架体搭设时,采用螺栓连接的构件,不得采用M10以下的螺栓,每一杆件的节点及接头的一边螺栓数量不少于2个,不得漏装或以铅丝代替; 5、架体外侧除上、卸料口外须使用小网眼安全网防护,不得使用阻碍视线或增加风荷载的材料; 6、架体上应设立楼层表示标牌,在架体外明显处应挂有标准样式的产品标牌; 7、架体上不得挂设增加风荷载的物件; 8、架体顶部自由端不得大于6米。 (四)、附墙架和缆风绳、地锚 1、井字架架体的稳固:低架可采用缆风绳稳固,高架必须采用附墙架稳固; 2、附墙架应按产品说明书规定设置,其间隔一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必须设置一组; 3、附墙架材质应与架体材质相同,附着角度应符合产品说明书要求,如超过距离和角度应有设计计算书; 4、附墙架与建筑物及架体之间均应采用刚性连接,并形成稳定结构,但不得直接焊接在架体结构件上(如立杆); 5、缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升高度在20m及以下时,不少于1组;提升高度在21~30m时,不少于2组; 6、缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水面上对称设置,应采取措施防止钢材对缆风绳的剪切破坏; 7、缆风绳与地面夹角不应大于60,不得利用树木电杆或堆放构件等作地锚; 8、地锚应根据土质情况及受力大小设置,并应经过计算。 当地锚无设计计算规定时,可采用脚手钢管(Φ48)或角钢(L75×6),不小于2根并排设置,间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。地锚的位置应满足缆风绳的设置要求,地锚与缆风绳的连接必须是匹配的钢丝绳,禁止使用钢筋。
|