2014年一级消防工程师《消防实务》基础12
消防水箱间
(一)、高位消防水箱 1、有效容积:
一类公共建筑不小于18立方;
多层、二类公共建筑和一类居住建筑不小于12立方;
大于7层的多层居住建筑、二类居住建筑不小于6立方;
2、设置高度
不超过100的建筑,水箱底距离最不利点消火栓压力不低于0.07Mpa
超过100的建筑,水箱底距离最不利点消火栓压力不低于0.15Mpa
不能满足压力要求时应设增压措施
水箱间防火要求
耐火2小时隔断和1.5小时的楼板与其他部位隔开,并应设甲级
防火门。
水箱间不应设置可燃物;
水箱间窗户设置应符合《建筑防火规范要求》
支撑水箱的结构应满足正常和火灾延续时间的要求;
水箱材质:热镀锌钢板,钢筋混凝土,阻燃玻璃钢;
水箱安装空间要求:
水箱外壁距离建筑墙面、顶棚或其他池壁之间的净距应符合以下要求。
无管道的一侧,不小于0.7m;
有管道的一侧,不小于1.0m;管道外壁距离墙面不小于0.6m;
设有人孔的箱顶,顶板面和顶棚距离不小于0.8m;
水箱进出管设置要求
应设置泄空管和溢流管的出口,且不得和建筑排水管直接相连,应间距排水。
进水管管径不小于DN50,溢流管不小于进水管的2倍,但不小于DN100;溢流管应高于进水管(进水管管径~150mm之间);
出水管应设防倒流的止回阀,设置高度应满足止回阀启动的最低压力需求。
水箱最低水位应根据出水管喇叭口淹没深度确定。
人孔、通气管、溢流管应设置防止昆虫爬入的搓手
(二)、 增压水泵和稳压罐
1、水泵流量及选择
消火栓给水系统增压泵:流量不应大于5L/s;
自动喷水灭火系统增压泵:流量不应大于1L/s;
应选择单吸单级或多级立式泵;
2、稳压罐容积及布置
消火栓给水系统:300L;
自动喷水给水系统:150L;
罐与罐之间,罐与墙壁之间的距离不小于0.7m. 避难走道防火检查的主要内容
1.直通地面出口的数量
避难走道直通地面的出口不得少于2个,并设置在不同方向。当避难走道只与一个防火分区相通且该防火分区至少有一个不通向该避难走道的安全出口时,避难走道直通地面的出口可设置一个。
2.避难走道的净宽度
通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不得小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和。
3.避难走道入口处的前室
防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于6.0㎡,开向前室的门为甲级防火门,前室开向避难走道的门为乙级防火门。
4.消防设施的设置
避难走道内设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话,防火分区至避难走道入口处的前室设置防烟设施。
5.避难走道的内部装修
避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为A级。
什么类型的建筑需要设置封闭楼梯间?
封闭楼梯间
①楼梯间靠外墙布置,并能直接天然采光和自然通风。首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时,需采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。
②除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体。
③高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为乙级防火门,并向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。
④楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。
简述下沉式广场防火检查的主要内容。
检查内容
1.广场的开敞区域
不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不得小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2。
2.广场直通地面的疏散楼梯
为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于1部。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置,使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
3.广场防风雨棚的设置
防风雨蓬不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置。
|