2014年一级消防师消防安全技术综合能力知识点4
避难走道
1、避难走道定义
设有防烟设施,用于人员安全通行至室外出口的疏散走道。
2、避难走道的设置
(1)避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向;当避难走道只与一个防火分区相通时,避难走道直通地面的出口可设置一个,但该防火分区至少应有一个不通向该避难走道的安全出口
(2)通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不应小于设计容纳人数最多一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和;
(3)避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为A级;
(4)避难走道应设防烟系统;
(5)避难走道应设消火栓;
(6)避难走道应设火灾应急照明;
(7)避难走道应设置应急广播和消防专线电话。
3、避难走道的检查要点(同防烟楼梯间和疏散走道)
消防电梯
1、消防电梯的设置范围
(1)一类公共建筑。
(2)塔式住宅。
(3)十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。
(4)高度超过32m的其它二类公共建筑。
2、消防电梯的设置数量
(1)当每层建筑面积不大于1500㎡时,应设1台。
(2)当大于1500㎡但不大于4500㎡时,应设2台。
(3)当大于4500㎡时,应设3台。
3、消防电梯的设置要求
(1)消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
(2)消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。
(3)消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
(4)消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
(5)消防电梯的载重量不应小于800kg。
(6)消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
4、消防电梯的检查要点
检查消防电梯井道和机房的防火分隔措施是否符合要求;
消防电梯设置数量、前室面积是否符合规范要求
消防电梯的运行速度、载重量是否符合要求
模拟火灾信号联动消防电梯是否降到首层
试验消防电梯的通讯设施
检查消防电梯的挡水设施和丼底排水设施
检查消防电梯使用的装修材料是否为A级。
检查消防电梯双回路供电和电气线路耐火保护。
应急照明
应急照明和疏散指示标志
(1)消防应急照明定义
就是指当火灾发生时,为人员疏散、消防作业而设置的照明。(应急照明从电源上分为使用消防电源、集中蓄电池电源、带蓄电池作备用电源等)
(2)消防应急照明设置部位
①楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难(间)。
②配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机室、电话总机房和火灾时仍需坚持工作的其它房间。
2、疏散指示标志
(1)疏散指示标志:火灾发生时,为人员疏散提供标志的各类灯具或标牌。
疏散指示标志有蓄光型发光标志牌和带灯光的指示标志两种。带灯光的指示标志带有备用蓄电池,分为平时不亮事故时亮和一直亮的两种控制方式。
(2)高层民用建筑、公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志
(3)疏散指示标志的安装要求
①安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
②沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m
3、蓄光疏散指示标志
下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
①总建筑面积超过8000m2的展览建筑;
②总建筑面积超过5000m2的地上商店;
③总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店;
④歌舞娱乐放映游艺场所;
⑤座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
4、消防应急照明和疏散指示标志的检查要点
(1)疏散指示标志及应急照明灯的数量、类型、安装高度符合要求,疏散指示标志能在疏散路线上明显看到,并明确指向安全出口;商场内的广告标志不应遮档疏散指示标志;
(2)应急照明灯主、备用电源切换功能正常,切断主电后,应急照明灯能正常发光;
(3)检查产品合格、合法的证明文件;
(4)检查集中控制型消防应急灯具的控制器是否能控制或显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间;
(5)检查应急照明的照度是否符合要求。 火灾应急广播
1、设置范围
控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播
2、设置要求
①民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3 W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
②在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15 dB。客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0 W。
3、火灾应急广播与公共广播合用时的消防要求
①火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
②消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。
③床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。
④应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。
4、检查要点
①检查火灾应急广播能分区播放,正确引导人员疏散;
②检查备用扩音机的切换功能;
③检查应急广播预案的准备情况;
④检查消防控制室值班操作人员的实际操作能力。
|