工作许可 1.施工部门按照规定,及时送达工作票,明确施工负责人,现场安全员,分班或分组工作的还应明确相应班组负责人。 2.检查现场安全措施布置到位,工作许可人应与工作负责人共同到现场进行安全交底,并严格履行签字确认手续。 检修作业 1.检修作业开工前勘察、评估设备运行状态,按照检修实施策略和方案执行。 2.检修现场对高处坠落、触电、机械伤害、物体打击、坍塌、继电保护“三误”、误操作等必须制订管控措施。 3.检修工作应按照任务带齐各种器具、材料、个人防护用品;安全工器具周期试验应合格。 4.检修现场应根据作业任务、承载能力,合理安排作业人员。 5.大型施工机械、作业机具检测合格,特种作业人员及特种设备操作人员持证上岗。 6.严格执行工作票制度,正确使用工作票、动火工作票、二次安全措施票和事故应急抢修单。 7.必须召开班前会,会议要全程录音,做好安全交底和技术交底,合理安排人员分工,强调危险点及注意事项。 8.每天班后会讲评、总结当天工作情况;认真填写各种记录。 9.现场工作人员必须“四清楚”,清楚工作任务、停电范围、保留的带电部位及设备变更情况对复杂施工、交叉作业、危险地段、有触电危险等风险较大的工作指定专责监护人。 10.在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应收回已发出的检修工作票。 11.电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌,必要时派人看守。 12.严格按照标准化作业书开展工作,对检修关键工艺和环节要有有效的控制手段,不得擅自漏项、跳项,保证施工质量。 13.检修(施工)计划变更后,应重新组织审查作业方案、施工图纸是否与现场相符。 14.外单位参与工作的人员应进行安全培训,了解现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项,有专人配合工作 15.执行和恢复安全措施时,应逐项记录执行和恢复内容,严格执行二次安措票 验收传动 1.一次通流、开关传动等作业应认真核对保护定值,严格执行二次安全措施票,防止误拆接线、误断开关 2.验收传动操作前,检修设备的状态与工作许可前保持一致,开关、刀闸处于断开状态 3.一次设备验收应检查开关机械特性合格;隔离开关传动灵活,闭锁可靠;母线及间隔引线连接应牢靠 4.主设备高压试验合格,油气监督指标正常,缺陷已消除 |