110千伏变电站线路PT内部发热情况分析

[复制链接]
发表于 2014-9-15 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年3月24日,在对110千伏胜利路变电站红外测温检测工作过程中发现110千伏 2同胜2线路PT内部存在异常发热,正常部位温度为15.7℃,发热部位温度18.5℃。通过召开技术分析会,认为造成此电压互感器内部发热缺陷的原因很可能是该设备本身已经老化,电压互感器内部部分电容元件受损引起了发热。              
在4月2日申请短时停电对该设备进行了更换。更换后,新设备红外热像检测正常,本体上下温度一致。4月12日,检修公司在检修车间对缺陷线路PT进行了解体检查,发现了以下问题:
1、 解体后测量结果发现上部5支电容元件的电容量偏低于理论值。
2、顶部受损元件的介质损耗偏大,已超过标准值(不大于0.25%),且介损值有随着电压升高增大的趋势。若不及时处理随着电容元件损坏的增多,温度将不断升高,该线路PT有爆炸的可能。