500千伏牡丹变牡#2主变A相乙炔超标情况说明
500千伏牡丹变牡#2主变A相变压器系常州ABB公司生产,型号为:ODFPS,出厂编号为:C1999001,出厂日期为:1999年2月。该变压器从1999年11月投运,从2009年3月开始乙炔稍有痕量0.16ul/L,后来数据一直稳定。在2010年6月2日色谱分析发现乙炔有增长趋势,即对其进行了跟踪分析,色谱分析结果见下表。据了解变压器所带负荷无明显变化。
色谱分析结果单位:ul/L
日期期组分 | 实验室/在线监测 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | H2 | CO | CO2 | 总烃 |
2010.6.14 | 在线监测 | 15.4 | 1.87 | 3.62 | 0.58 | 22.5 | 472 | 2108 | 21.5 |
2010.6.14 | 实验室 | 23.09 | 1.60 | 5.45 | 0.63 | 11.69 | 552 | 3303 | 30.77 |
2010.6.15 | 在线监测 | 17.3 | 1.56 | 3.29 | 0.59 | 22.4 | 505 | 2095 | 22.7 |
2010.6.15 | 实验室 | 21.05 | 1.73 | 5.76 | 0.64 | 8.11 | 442 | 2870 | 29.18 |
2010.6.16 | 在线监测 | 16.3 | 1.59 | 3.24 | 0.57 | 22.1 | 488 | 2151 | 21.7 |
2010.6.17 | 在线监测 | 16.9 | 1.73 | 3.24 | 0.58 | 23.5 | 476 | 2067 | 22.5 |
由于牡丹2号主变A相乙炔含量较小,无法检测出设备内部故障状况,我们采取色谱在线监测试验一天一次,实验室色谱3天一次来跟踪分析设备运行状况,跟踪结果最终认定乙炔数据稳定,已无增长趋势。经分析认为牡2号主变乙炔产生原因可能是由于某种原因造成内部过电压,引起裸金属毛刺放电,放电将裸金属毛刺打磨光滑,放电不再产生,变压器本身无故障。