我知道的是临时用的配电箱必须要上锁,并专人负责保管。可今天听说三级配电箱不用上锁,想知道下什么是三级配电箱,是怎么区分的,求解。有什么标准参考嘛
发表于 2014-10-22 11:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-22 12:03 | 显示全部楼层
我也在寻求呢
发表于 2014-10-26 10:35 | 显示全部楼层
三级配电箱就是开关箱
 楼主| 发表于 2014-10-30 12:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 WHX0379 于 2014-10-30 12:17 编辑

看看这个标准                   JCJ46-2005      文件大太上传不了
发表于 2014-10-30 15:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-4 07:44 | 显示全部楼层
三级配电不是说的临时配电箱
发表于 2014-11-4 07:49 | 显示全部楼层
施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。
发表于 2014-11-4 07:54 | 显示全部楼层
一般情况下,安全检查要注意设备用的最后一级箱子有没有漏电保护尤其是手持类磨具等,要定期试动作检查一次
发表于 2014-11-6 08:50 | 显示全部楼层
本人在日常工作中,主要强调:露天使用的配电箱必须有防雨装置、防漏电外壳接地保护、危险标识、配电箱结构牢固、放置平稳等。