注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2460|回复: 11

关于逃生门的问题

[复制链接]
发表于 2015-2-5 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小女子现有两个关于安全门的问题,求大师指导~
        1.我单位新厂建设有一安全门正前方1.5米左右有个柱子,会不会影响标准化,如果不符合要求,违反了哪个国标?
        2.由于管道敷设原因,一化工车间的安全逃生门荧光指示灯被管道遮挡住了,只有站在正下方才能看到,请问会影响标准化的申报吗?如果不符合要求,违反了哪个国标?
   
        请大师指导,不胜感激,自己在网上找好久没有找到相关标准,从理论上讲这样是行不通的,可是和设计院提变更需要有明确的条文才可以,求指导
发表于 2015-2-6 09:12 | 显示全部楼层
那柱子明显就影响紧急事件时的逃生疏散,可以归于属于堵塞消防通道。安全逃生门荧光指示灯属于疏散指示标志,配置位置、间距、高度都有规范,更不能遮挡
发表于 2015-2-5 09:07 | 显示全部楼层
理论和实际都行不通,你可以搜关于疏散和逃生方面的法律法规及标准,应该可以找到,实在确定不了,就找辖区消防队支持,应该很管用
 楼主| 发表于 2015-2-5 09:59 | 显示全部楼层
caohaiying 发表于 2015-2-5 09:07
理论和实际都行不通,你可以搜关于疏散和逃生方面的法律法规及标准,应该可以找到,实在确定不了,就找辖区 ...

找了好久法律标准了     都没找到     明确的不允许这样,就是担心影响标准化
发表于 2015-2-5 12:05 | 显示全部楼层
依据安评标准来经行整改,以上没有找到依据就以成在安全隐患为条件,要求整改。
发表于 2015-2-25 16:46 | 显示全部楼层
影响,可以找建筑安全防火规范查询下
发表于 2015-5-7 17:42 | 显示全部楼层
如果不清楚有何法律依据,可以联系当地消防支队协助。便于指导。
发表于 2015-5-10 14:45 | 显示全部楼层
从经验上来说,专家验收的话肯定会作为整改项的,如果能够整改的话还是提前整改掉吧
发表于 2015-7-10 16:42 | 显示全部楼层
GB50016-2006建筑设计防火规范 3.7 厂房的安全疏散 11.3 消防应急照明和疏散指示 这些条款有指示
发表于 2015-8-3 14:58 | 显示全部楼层
caohaiying 发表于 2015-2-6 09:12
那柱子明显就影响紧急事件时的逃生疏散,可以归于属于堵塞消防通道。安全逃生门荧光指示灯属于疏散指示标志 ...


确实,有些时候人家就用眼睛说话,虽然标准上没明确规定要多少米,但是关于标识标牌的相关文件也是有提到的,所以你要按照标识标牌的来做。
发表于 2015-9-20 14:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-20 14:15 | 显示全部楼层
13820116057 发表于 2015-2-5 09:59
找了好久法律标准了     都没找到     明确的不允许这样,就是担心影响标准化

在《建筑设计防火规范》里面;找疏散通道、安全出口的配置要求都有明确的规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 05:37

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表