我是一家电厂的消防主管,最近要与专职消防队重新签订合同。其中有一些问题想请各位同仁出谋划策!
    灭火器的检测更换问题:
    1。我想问8kg干粉的检测日期规定是多少?是否2年一检?如果是的话请问哪里有明文规定?
    2。每具灭火器检测维修的价格是多少钱?
    3。比如我5月新买的灭火器,明年5月时没有掉压!外观也完好!我不检测可以么?
    4。尤其是2年一检的规定是哪里规定的?
    谢谢大家
发表于 2010-5-17 17:20 | 显示全部楼层
网上查有关消防方面的标准
发表于 2010-5-19 12:44 | 显示全部楼层
灭火器都是每年年检一次,没有特例。干粉年检价格应在30元/具-50元/具不等,关键看消防厂家资质是否合格。
发表于 2010-5-26 23:31 | 显示全部楼层
灭火器瓶好像是5-2-2-1的顺序进行水压试验;灭火器瓶标签上贴的什么每年更换一次灭火剂纯属扯淡,至少我没见过哪个国标规定必须这样。如果有人知道这个规定希望能贴出来,互相学习一下。你说的年检应该就是对灭火剂进行检测的吧?厂家变相收费呗……