注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 8180|回复: 26

建筑施工临边作业防护规定

[复制链接]
发表于 2010-5-24 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2010-5-24 08:09 | 显示全部楼层
 1
对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定:
  一、
基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。
  二、
头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。
  三、
分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。
  四、
井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。
  五、
各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。
 楼主| 发表于 2010-5-24 08:11 | 显示全部楼层
 第2条 临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规定:
  一、 毛竹横杆小头有效直径不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm,并须用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,不应少于3圈,并无泻滑。
  二、 原木横杆上杆梢径不应小于70mm,下杆稍径不应小于60mm,栏杆柱梢径不应小于75mm.并须用相应长度的圆钉钉紧,或用不小于12号的镀锌钢丝绑扎,要求表面平顺和稳固无动摇。
  三、 钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm.钢管横杆及栏杆柱直径不应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑孔固定。
  四、 钢管栏杆及栏杆均采用φ48×(2.75~3.5)mm的管材,以扣件或电焊固定。
  五、 以其他钢材如角钢等作防护栏杆杆件时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。
 楼主| 发表于 2010-5-24 08:11 | 显示全部楼层
第3条 搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求:
  一、 防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m.坡度大于1∶2.2的层面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。
  二、 栏杆柱的固定应符合下列要求:
  1. 当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm.当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。
  2. 当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的∟50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。
  3. 当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。
  三、 栏杆柱的固定及其与横相干的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。
  四、 防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm.板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm.
  接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。
  五、 当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。
  第4条 临边防护栏杆的力学计算及构造型式见附录二。
 楼主| 发表于 2010-5-24 08:11 | 显示全部楼层
 附录二  临边作业防护栏杆的计算及构造实例
  防护栏杆横杆上杆的计算,应按本规范第3.1.3条第三款的规定,以外力为活荷载(可变荷载),取集中荷载作用于杆件中点,按公式(附2—1)计算弯矩,并按公式(附2—2)计算弯曲强度。需要控制变形时,尚应按公式(附2—3)计算挠度。荷载设计值的取用,应符合现行的《建筑结构荷载规范》GB J9—87的有关规定。强度设计值的取用,应符合相应的结构设计规范的有关规定。
  1. 弯矩:
   (附2—1)
  式中M——上杆承受的弯矩最大值(N•m);
  F——上杆承受的集中荷载设计值(N);
  l——上杆长度(m)。
  2. 弯曲强度:
  M≤Wnf             (附2—2)
  式中M——上杆的弯矩(N•m);
  Wn——上杆净截面抵抗矩(cm3);
  f——上杆抗弯强度设计值(N/mm2)。
  3. 挠度:
  Fl3/48EI≤容许挠度   (附2—3)
  式中F——上杆承受的集中荷载标准值(N);
  l——上杆长度(m),计算中采用1×103mm;
  E——杆件的弹性模量(N/mm2),钢材可取206×103N/mm2;
  I——杆件截面惯性矩(mm4)
  注:1.计算中,集中荷载设计值F,应按可变荷载(活荷载)的标准值QK=1000N乘以可变荷载的分项系γQ=1.4取用。
  2.抗弯强度设计值,采用钢材时可按f=215N/mm2取用。
  3.挠度及容许挠度均以mm计。
 楼主| 发表于 2010-5-24 08:12 | 显示全部楼层
(二)构造实例

附图2.1 屋面和楼层临边的防栏杆

附图2.2 楼梯、楼层和阳台临边防护栏杆
 楼主| 发表于 2010-5-24 08:13 | 显示全部楼层
附图不能显示,详细请不载附件。
发表于 2010-5-24 08:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-6-8 14:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-7-26 15:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-8-9 12:58 | 显示全部楼层
这是什么啊
发表于 2010-8-15 17:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-9-7 21:00 | 显示全部楼层
谢谢啊
发表于 2010-9-7 21:00 | 显示全部楼层
谢谢啊
发表于 2010-9-18 08:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-12-8 14:27 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-12-9 11:23 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-12-15 22:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
发表于 2012-1-10 16:32 | 显示全部楼层
感谢了
发表于 2012-2-11 10:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 12:46

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表