为什么说高低压触电都是危险的?
高电压会致人死命,这是确凿无疑的。当人体接触到01千伏左右的高压导线时,就会触电致死。所以在高压电所设备附近都有“高压危险、请勿靠近”的字样。但是不能因此得出结论,高压会致人死命,而低压不会致人死命。
事实上,触电者所接触的电压数值仅仅是所承受的伤害程度的决定因素之一。触电致命的因素是通过人体的电流而不是电压。固然,人体触及的带电体的电压越高,人体电阴不变时,经人体电流就越大,因此,危险性就越大。但据资料统计,触电事故绝大多数是发生在1千伏以下的低压叫上,甚至在低至24伏的交流电压下也发生过不幸事故。这表明,人体牌不利环境中(例如站在水中或全身湿透),没有什么电压可视为安全的。
低压触电事故发生频率高还因为:1.与低压电气设备接触的人多,而这些人员比缺少电气安全知识;2.人们对低压电的危险不够重视,包括设备有缺陷,运行不合理、保护装置不完善等;3.低压电的危险不够重视,包括容易被“粘住”,无法摆脱电源,而高压触电人体有自主摆脱电源的可能(俗称弹回来的)。
影响触电伤害程度的次要因素包括电流的频率、触电者的年龄、体形、健康状况等。在同样电压下,交流比直流更为危险,25-300周的交流电比高频电流、冲击电流和静电电荷更为危险。一般女性和小孩触电时比成年男子危险。凡患有心脏病、神经系统疾病蔌结核病的病人触电时受伤害程度比健康人要严重。
电气系统中中性点运行方式有哪几种?
我国三相交流电力系统中,发电机和变压器的中性点有三种运行方式
中性点不接地系统,当系统发生单相故障接地时,三相用电设备的工作可以照常运行,一般允许继续进行2个小时,如2个小时内无法排除故障,才切除故障线路,系统对通迅线路干扰小,单相触电危险性也小,但是系统对接地故障检测保护的要求和线路绝缘的要求较高。常在3-10千伏系统和01千伏以下的工作条件特殊,安全要求较高的场所采用。
中性点直接接地系统,系统的线路绝缘只要按相电压考虑,能抑制高压窜入,雷击,拉合闸操作和感应等产生的对地电压升高,它还可以提供稳定的相电压方便供电,但是系统单相电危险性大,接地装间容易相互影响,常在01千伏及以上的超高压系统和01千伏以下的三相四线制系统中采用,3、中性点经消线圈接地,能消除接地点的断续电弧,避免出现过电压,同时又保持了中性点不接地系统允许短时间内一相接地故障运行的优点。它是3-60千伏系统当单相接地电流大于一定数值时,普遍采用的接地方式。
不同接地方式对电力系统运行特别是发生单相接地时有明显的影响。各有利弊。
|
|