油品在管线输送过程中,虽然有静电荷的产生,但由于管线内充满油品而没有足够的空气,不具备爆炸着火的条件。如果把已带有电荷的油品装入储油罐,则因电荷不能迅速泄掉便积聚起来,使油面具有一个较高的电位。此时若油面上部空间有浓度适宜的爆炸混合气体,那么就十分危险。为此应采取以下防静电措施:
1、收油前,应尽可能地把油罐底部的水和杂质除净。
2、严禁从油罐上部注入轻质油品。
3、通过过滤器的油品,在接地管道中继续流经30m以上后方可进入油罐。
4、加大伸入油罐中的注油管口径,以便流速减慢,在条件允许的情况下,可设置缓和器。
5、进入油罐的注油管尽可能地接近油罐底部,管口呈45°斜面切口。
6、在空罐进油时,初流速度应小于1m/s,当入口管浸没200mm后可逐步提高流速。
7、收油时,罐顶除留有定时观察油面高度的人员外,其他人员应尽量避免在罐顶活动。
8、检尺、测温和采样作业必须待罐内油品静置30分钟后,方可进行,且检尺、测温和采样工作还须作可靠的静电接地。严禁在进油时进行检尺、测温和采样作业。
9、作业人员应穿戴防静电服、鞋、手套。 |
|