注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 933|回复: 4

请教 电气设备定期进行绝缘检测的依据

[复制链接]
发表于 2015-9-8 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠、前辈,请教一下,使用中的生产车间的电气设备需要对其进行定期绝缘检测吗?  有什么标准或技术规范规定吗?
另:现找到《GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中“27.0.2 测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值,不应小于1MΩ;在比较潮湿的地方,可不小于 0.5MΩ。”有描述,但感觉它不是对使用中的电器设备定期绝缘检测的要求。


先谢过!!!

发表于 2015-9-8 17:30 | 显示全部楼层
备用的电气设备一般需要定期测量绝缘,周期为7天或15天,结合现场工作条件确定。如果有影响绝缘的因素,如电机被雨淋,需要测量绝缘后方可启动。至于一直使用中的电气设备,在工作电压下,设备自身自身发热就能保证绝缘水平,无需再画蛇添足。
 楼主| 发表于 2015-9-9 08:47 | 显示全部楼层
YBZZWXX 发表于 2015-9-8 17:30
备用的电气设备一般需要定期测量绝缘,周期为7天或15天,结合现场工作条件确定。如果有影响绝缘的因素,如 ...

前辈,您好, 谢谢! 问一下 有相关可参考的依据吗,或者是 经验值, 谢谢!
 楼主| 发表于 2015-9-9 16:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-11 13:06 | 显示全部楼层
哪位高手  帮忙解答写  谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册