4.简述C酒业公司露天储酒罐区存在的事故隐患并说明理由。
雷电放电失效:避雷装置上一次检测时间为2014年3月,检测时间过期;
触电或电火花:罐区上方架设有临时用电线;
静电火花:罐区作业人员甲、乙身着普通工作服;
火灾或爆炸:用真空泵从罐车往储罐输送原酒,罐车罐体未连接到静电释放装置。
我的答案是
1、雷电事故事:原因是过期没检测,接地电阻可能不达标。
2、触电事故:上方有临时用电线路;
3、火灾、爆炸:有可然物,有点火源,现场产生静电火花的因素;
4、车辆伤害隐患:有车辆进入该区域,并且酒厂司机有可能酒驾;
5、淹溺事故:员工作业时掉入酒罐内被酒淹溺;
6、其他伤害,安全人员纠正作业人员不穿防静电服作业,罐车罐体未连接到静电释放装置等违章时有可能双方态度不好,发生冲突,安全人员被打伤。
不知对否。 |
|