10kV配电装置拆、接引线配合高压试验危险点及其控制措施
 
序号 作业内容 危险点 控制措施 制订依据
一 断路器、隔离开关的分、合闸试验 1.配合不当,伤害作业人员 1.1进行断路器和隔离开关的分、合闸操作前,需检查设备上确已无人工作。  
二 母联电缆和馈出线电缆拆、接引线及所用变压器和电压互感器一次侧拆、接引线(拆、装高压熔丝) 1.拆装引线时碰伤手,金属屑刺伤手 1.1戴手套和正确选用工具。
2.在窄小的空间作业,碰伤头部 2.1工作中必须戴好安全帽。
2.2工作负责人(监护人)随时提醒可能误碰部位。
3.电缆残余电荷电击作业人员 3.1工作前将电缆对地放电。
三 馈电线路在室外穿墙套管处拆、接引线和临时接地线拆装,室外二次主母线接点拆、接 1.作业人员从高处掉落摔伤 1.1作业人员需正确使用安全带。
1.2使用梯子作业时,需设专人扶持或将上端系在牢固的部件上。
2.地线等重物掉落打伤人 2.1必须戴好安全帽。
2.2作业人员的站立位置应选择适当。
四 绝缘试验 1.误触碰试验设备造成触电 1.1清除与试验工作无关的人员。
1.2被试设备周围装设临时遮栏,或设专人看守。 安规电气213条
2.设备试验后的残余电荷电击,引发其他伤害 2.1试验项目完成后,立即将被试设备对地放电。
 
|