GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(1999年版)第3.1.7条。
file:///C:\DOCUME~1\ehs\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif        油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距         表1
  
        石油化工企业生产区
  
file:///C:\DOCUME~1\ehs\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif防火间距(m)
  
相邻工厂或设施
  
液化烃罐组
可能携带可燃液体的高架
  
火炬
甲、乙类工艺装置或设施
  
居住区、公共福利设施、村庄
  
120
120
100
  
相邻工厂(围墙)
  
120
120
50
  
国家铁路线(中心线)
  
55
80
45
  
厂外企业铁路线(中心线)
  
45
80
35
  
国家或工业区铁路编组站
  
(铁路中心线或建筑物)
  
55
80
45
  
厂外公路(路边)
  
25
60
20
  
变配电站(围墙)
  
80
120
50
  
架空电力线路(中心线)
  
1.5倍塔杆高度
80
1.5倍塔杆高度
  
I、Ⅱ级国家架空通信线路(中心线)
  
50
80
40
  
通航江、河、海岸边
  
25
80
20
注:①当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全距离有特殊要求时,应按有关规定执行。
②丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少25%。