第一大题 <1> 1.题中MFZ/ABC4灭火器出厂已满十年,予以报废处理。2.MT5灭火器出厂已满十年予以报废处理。 <2>存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号3.联动信号发出喷淋泵不动作 案例一: <4> 1 A、B防护区灭火剂的含量损失超过20%,但维修单位未补充;2 维修单位维修完以后,未进行试运行,不符合维修规范3对二号灭火剂储瓶补压至设计压力,且不得超过设计压力的5%。 案例二: <1>地下二层存在的问题:消防水泵房不得设置在地下室地面与室外地坪高差大于15m的楼层内,题目为11.5m。2.地上四层存在的问题:游艺厅布置在地上4层及以上楼层时,厅 室的建筑面积不得大于150平方米,题中为216平方米错误。游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔错误。 <2>建筑防火措施不到位:①大厅吊顶采用胶合板、贴顶纸,墙壁为化纤装饰布,以及靠墙壁放置沙发表皮为人革面料,内垫为聚氨酯泡沫,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222--1995)规定。易燃可燃材料起火产生大量有毒烟气。 <3>购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为: <4>购物中心的疏散照明设置是不正确。原因是根据《防火规范》(GB50018-2014)规定,封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室和消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间及建筑面积超过300m2的地下、半地下库或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具,并应符合下列规定:1)疏散走道Q279079782消防改分报名中!的地面最低水平照度不应低于0.501x。2)楼梯间内的地面最低水平照度不应低于51x。3)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。2)自动喷水灭火系统的配置。 3)防排烟系统的配置。 4)火灾自动报警系统的配置。 <5>购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题有应采用耐火极限不低于5h的不燃烧体隔墙和不低于3h的不燃烧体楼板与其他部位隔开;每个厅、室的疏散门均应设置乙级防火门。应按《建筑设计防火规范》(GB50018-2010)的规定设置防烟与排烟设施。装饰、装修、大量采用有机高分子易燃可燃材料,火灾时产生大量烟气和一氧化碳、二氧化碳等有毒气体,使现场人员短时间内中毒窒息,丧失逃生能力。 补充 第二大题 第二小问 题目中地下商场防火分区面积不大于2000平方米错误,地下或半地下建筑的防火分区最大允许建筑面积为500平方米。 案例三: 1. 不合理。大型商业综合体属于消防安全重点单位,单位应明确法人代表为消防安全负责人,建立消防安全管理档案,确立消防安全重点部位。单位应建立保障消防安全的操作规程消防应急方案,定期进行防火巡查,并对单位人员进行消防培训教育。 2. 存在问题如下:1值班人员应携带消防应急器具到达现场进行火情核实;2确认火警后应及时报警;3火灾确认后应启动消防应急广播并通知志愿消防队员进行灭火;4组织人员进行疏散。 3. 消防安全培训:1岗位防火检查培训2消防安全操作规范和落实情况3开展防火巡查培训4处置初期火灾培训5组织客人疏散培训 4. 1现场无序堆放大量木质装修材料、油漆等;2火灾探测器损坏,自动喷火灭火系统因漏水未开;3动火现场监护人员脱岗;4防火巡查、防火检查、防火隐患整改不到位。 案例四: 1、该综合和楼火灾自动报价系统:根据《防火规范》(GB50018-2014)的规定,每座占地面积大于1000m3 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房应安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116—1998)的规定,丙类物品库房为二级火灾自动报警系统保护对象。火灾自动报警系统应设有 自动和手动两种触发装置。区域报警系统,宜用于二级保护对象;集中报警系统,宜用于一级和二级保护 对象。该仓库为二级保护对象,采用区域报警系统和点型感烟式探测器。设有火灾自动报警系统和自动 灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。
|