注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 915|回复: 2

2015年消防安全案例分析真题加答案

[复制链接]
发表于 2015-12-21 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一大题
(1) 1.题中MFZ/ABC4灭火器出厂已满十年,予以报废处理。2.MT5灭火器出厂已满十年予以报废处理。
(2)存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号3.联动信号发出喷淋泵不动作


第二大题
(1)地下二层存在的问题:消防水泵房不得设置在地下室地面与室外地坪高差大于15m的楼层内,题一手资料扣扣参二壹柒三壹玖陆伍捌目为11.5m。2.地上四层存在的问题:游艺厅布置在地上4层及以上楼层时,厅 室的建筑面积不得大于150平方米,题中为216平方米错误。游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔错误。
(2)建筑防火一手资料3217319658措施不到位:①大厅吊顶采用胶合板、贴顶纸,墙壁为化纤装饰布,以及靠墙壁放置沙发表皮为人革面料,内垫为聚氨酯泡沫,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222--1995)规定。

第三题第3问补充  : 掌握以下内容:消防法律法规、消防安全制度、消防安全操作规程等;本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程;报火警、扑救初期火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能;本单位安全疏散路线,引导人员疏散的程序和方法;灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。
第3题 第4问 :
1、装修现场采用木质胶合板、现场无序堆放的大量木质装修材料、油漆和有机溶剂
2、每3小时防火巡查1次
3、动火现场安全监护人员脱岗
4、灭火器未按规定摆放


第四大题
1、该综合和楼火灾自动报价系统:根据《防火规范》(GB50018-2014)的规定,每座占地面积大于1000m3 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房应安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116—1998)的规定,丙类物品库房一手资料3217319658为二级火灾自动报警系统保护对象。火灾自动报警系统应设有 自动和手动两种触发装置。区域报警系统,宜用于二级保护对象;集中报警系统,宜用于一级和二级保护 对象。该仓库为二级保护对象,采用区域报警系统和点型感烟式探测器。设有火灾自动报警系统和自动 灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。

第五大题
第一小问.符合规定,高于100m建筑高位水箱容积应不小于50立方米,高于150m建筑高位水箱容积应不小于100立方米
第二小问.不符合, 当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa
第三小问.消防栓检测方案:1:确定检测设备如红外成像仪、红外测温仪、超声波侦测器等2:一手资料扣扣参二壹柒三壹玖陆伍捌确定方案的组织机 构如高级工程师,工程师检测员等相关人员3:确定使用标准和方案4:确定验收规范。
第四小问.地下室湿式报警阀组前安装减压阀组存在的问题:减压阀组前未安装过滤器。措施:1报警阀管道能 够快速充满水2压力被动时水力警铃不发生误报警

第六大题第一小问
防火间距符合规定,消防车道符合规定;防火间距不足时需要采取的措施:1.改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑的火灾危险性,改变房屋的部分耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内存储物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能
3.将建筑物的普通外墙一手资料3217319658改造为防火墙或者减少相邻的开口面积如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护
4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
5设置独立的室外防火墙

发表于 2015-12-21 12:13 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-21 20:06 | 显示全部楼层
看到案例就冒火,没有做完。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-30 14:51

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表