注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 3396|回复: 20

谁说动火结束后留守半小时了??

[复制链接]
发表于 2016-3-4 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一老师来审核,说:“动火结束后,监护人需留守半小时,防止复燃、阴燃”




动火结束后,监护人需留守半小时,防止复燃、阴燃---这条规定国家那条规定的???
发表于 2016-3-4 10:29 | 显示全部楼层
老师扯淡的  可以参照HG30010-2013生产区域动火作业安全规范执行
发表于 2016-3-4 11:47 | 显示全部楼层
别听审核的,他们很大一部分人都是考个证的就出来混的,实际他们很多不懂的。
发表于 2016-3-4 12:02 | 显示全部楼层
AQ3022标准5.1.13条款规定:动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,监火人确认无残留火种后方可离开。
发表于 2016-3-4 12:20 | 显示全部楼层
动火结束后要进行完工验收,一般都是公司的安环部负责,确认现场安全后方可离开现场。
发表于 2016-3-4 12:27 | 显示全部楼层
叫那个审核的老师留守半小时,懂不懂呀!
发表于 2016-3-4 21:23 | 显示全部楼层
这是老师没说清楚,不是说国家标准要求,应该是化工行业最佳实践,可以去看看外企的动火证。
发表于 2016-3-10 10:30 | 显示全部楼层
不错,是这样的
 楼主| 发表于 2016-3-10 11:03 | 显示全部楼层
嗯,拿国外最先进的管理经验来要求......是很好......就是实际运用上人力 物力  财力无法实现。

人员流动很大,设备不够先进,以产出产品卖了为目的

发表于 2016-3-10 11:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 11:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-10 11:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-31 15:39 | 显示全部楼层
动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,监火人确认无残留火种后方可离开。
发表于 2016-8-31 15:40 | 显示全部楼层
完工验收少不了,,实际操作有有灵活性
发表于 2016-12-18 09:48 | 显示全部楼层
确认无残留火种后方可离开。
发表于 2016-12-18 09:49 | 显示全部楼层
确认无残留火种后方可离开。这句话有可能还不止半小时呢
发表于 2016-12-18 09:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-18 09:50 | 显示全部楼层
确认无残留火种后方可离开。要落实这句话,有可能还不止半小时呢
发表于 2016-12-18 09:51 | 显示全部楼层
所以中国的规范有时是比较含糊其词的
发表于 2016-12-18 09:51 | 显示全部楼层
一个是定量的,一个是定性的