保护系统
TN 系统 TN system电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性导体和保护导体的布置,TN系统的型式有以下三种: a. TN-S系统:在整个系统中有分开的中性导体和保护导体。 b. TN-C-S系统:系统中一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。 c. TN-C系统:在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。 注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;第二个字母N表示 设备的外露导电部分与电源系统接地点直接电气连接; 字母S表示中性导体和保护导体是分开的; 字母C表示中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
TT系统 TT system 电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地; 第二个字母T表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关。
IT系统 IT system 电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。 注:第一个字母I表示电源系统所有带电部分不接地或一点通过阻抗接地; 第二个字母T表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关。
中性点有效接地系统 system with effectively earthed neutral中性点直接接地或经一低值阻抗接地的系统。通常其零序电抗与正序电抗的比值小于或等于3,│X0/X1│≤3,零序电阻与正序电抗的比值小于或等于 1,R0/X1≤1。 本系统也可称为大接地电流系统。
中性点非有效接地系统 system with non- effectively earthed neutral 中性点不接地,或经高值阻抗接地或谐振接地的系统。通常本系统的零序电抗与正序电抗的比值大于3,X0/X1> 3,零序电阻与正序电抗的比值 大于1,R0/X1>1。 本系统也可称为小接地电流系统。
安全技术措施
检修接地 inspection earthing 在检修设备和线路时,切断电源,临时将检修的设备和线路的导电部分与大地连接起来,以防触电事故的接地。
工作接地 working earthing 为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。
保护接地 protective earthing 把在故障情况下可能出现危险的对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来的接地。
重复接地 iterative earth 保护中性导体上一处或多处通过接地装置与在地再次连接的接地。
故障接地 fault earthing导体与大地的意外连接。当连接的阻抗小到可以忽略时,这种连接叫做“完全接地”。
接地电阻 resistance of an earthed conductorearthing resistance被接地体与地下零电位面的接地极之间接地引线电阻、接地极电阻、接地极与土壤之间的过渡电阻和土壤的溢流电阻之和。
接地故障因数 earth fault current 在一定的系统结构下,接地故障时(系统中任一点的一相或多相接地故障),三相系统中的某选定点(一般指设备安装点)完好相的对地最高工频电压与无故障时该选定点对地工频电压有效值之比。
接地故障电流 earth fault current流向大地的故障电流。
接地短路电流 earth short circuit current 系统接地致系统发生短路的接地电流。
过(电)流保护 overcurrent protection 电流超过预定值时,使保护装置动作的一种保护方式。
过(电)压保护 overvoltage protection电压超过预定值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。
断相保护 open-phase protection 依靠多相电路的一相导线中电流的消失而断开被保护设备或依靠多相系统的的一相或几相失压来防止将电源施加到被保护设备上的一种保护方式。
直接接触防护;正常工作时触电防护;基本防护 protection against direct contact; protection against shock in normal service, basic protection 对人或动物与带电部分危险接触的防护。
间接接触保护;故障时触电保护;附加保护 protection against indirect contact; protection against shock in the case of a fault; supplementary protection 对人或动物与外露电部分、故障时可变成带电的外部导电部分危险的接触的保护。
等电位连接 equipotential bonding 各个外露导电部分和外部导电部分的电位实质上相等的电气连接。
防尘 dust-protected 防止灰尘进入外壳的量达到对电气产品产生有害影响的防护。
防溅 protected against splashing 防止任何方向的溅水进入外壳的水量达到对电气产品产生有害影响的防护。
防滴 protected against dropping water 防止垂直的滴水进入外壳的水量达到对电气产品产生有害影响的防护。
防浸水 protected against the effects of immersion 当电气产品在规定的压力和时间下浸在水中时,能防止进入其外壳的水量达到对产品产生有害影响的防护。
防潜水 protected against submersion 当电气产品按制造厂规定的条件长期潜水时,不允许水进入其内部的防护。 注:对某些类型的电气产品,“防潜水”的含义是;可以允许水进入其内部,但不应达到有害程度。
保护设备和装置
安全电路和装置 safety circuit and device 为防止在不正常和意外运行时危及人、动物和损坏设备而设计的电路和装置。
0类设备 class 0 equipment 依靠基本绝缘进行防触电保护,即在易接近的导电部分(如果有的话)和设备固定布线中的保护导体之间没有连接措施,在基本绝缘损坏的情况下便依赖于周围环境进行防护的设备。
Ⅱ类设备 class Ⅰ equipment 不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括一个附加的安全措施,即把易触及的导电部分连接到设备固定布线中的保护(接地)导体上,使易触及导电部分在基本绝缘失效时,也不会成为带电部分的设备。
Ⅱ类设备 class Ⅱ equipment 不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括附加的安全措施(例如双重绝缘或加强绝缘),但对保护接地或依赖设备条件未作规定的设备。
Ⅲ类设备 class Ⅲ equipment 依靠安全特低电压供电进行防触电保护,并且在其中产生的电压不会高于安全特低电压的设备。
来源:http://www.schneider-electric.cn/ |