注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1184|回复: 3

注册消防工程师的必看:火灾报警故障处置方法

[复制链接]
发表于 2016-10-10 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

火灾报警故障处置方法
当火灾报警控制器报出故障信号时,首先应该按“消音”键终止警报声。然后应根据火灾报警控制器的故障信息确定故障发生的部位和故障类型。故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。
(一)主电故障
当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主点断电情况下,火灾报警控制器自动投向备电供电,处于充满状态的备电一般可连续供电8小时。
注意:备电连续供电8小时后会自动保护,在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示1小时的故障声。在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。
(二)备电故障
当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及连接线;当备用电池连续工作超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障。
(三)现场设备故障
若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除故障,可先将其屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复。
(四)系统设备故障
若系统设备发生异常的声音、光指标、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时,应立即关闭控制器电源。火灾报警控制器关机后应立即向单位消防安全管理人报告,采取相应消防措施,值班记录中必须详细记录关机的时间及关机后临时采取的处理措施。
当故障经初步检查不能排除时,请立即通知安装单位或厂家进行维修。当场有条件维修解决的应当场维修解决;当场没有维修条件解决的,尽可能在24小时内维修解决;需要由供应商或厂家提供零配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作日内解决。故障排除后应经消防安全管理人检查确认,维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。
大家可以关注微信“消防考试在线(微信号: hjseduxf)”。获取更多消防工程师信息尽在慧嘉森网校。

发表于 2016-10-11 09:08 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2016-10-11 13:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-11 13:52 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-30 14:41

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表