注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2065|回复: 3

消防工程调试技巧及注意事项—下

[复制链接]
发表于 2016-10-11 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

接上篇《消防工程调试技巧及注意事项—上》
3、逐个编码调试法
逐个编码调试法就是从1开始,逐码对探测器、模块的故障进行排除。逐个编码调试法适合于回路已打通但有故障存在的回路。逐段编码调试法(针对FA5018A、FA5010A)在我们工程调试中,假如某回路地址中间空几个码,机器就不能巡检到空码后面的地址(不同机器空码个数要求不同),这种情况下我们就逐段编码(中间空码不超出机器的要求),致使整个回路全部打通,减少逐个编码多次巡检,浪费时间和精力。
4、多回路地址调试方法
多回路地址调试法是指每次接入几个回路的调试方法,这种调试方法速度快,适合于小平面-一层最多用一个回路或施工状态好的工程。多回路地址调试实质是多个单回路地址调试,所以逐个、逐段编码调试法也适用。
5、联动调试法
对整个系统地址调试完后,通过施工队对外围控制设备的接线,我们就可以通过控制柜来控制整个消防系统,联动调试就是验证联动编码地址和联动关系是否正确。
5.1、手动联动调试法
手动联动调试法就是指对系统中所有联动设备逐个进行手动启动、停止动作,来检查联动、编码和接线是否正确的方法,此法是联动调试最基本的方法,是保证自动联动调试的有力途径。
5.2、隔层联动调试法
隔层联动调试是指每隔两层报警联动调试,这种方法调试速度快,但容易出错,联动调试时必须细心,只适用于塔楼滚层联动调试。
5.3、逐层联动调试法
逐层联动调试是指每层报警联动调试,这种联动调试方法慢,但不易出错,适合于所有联动调试。
5.4、特殊联动设备的调试
在工程调试中,有许多设备是通过特殊的联动关系来控制的,所以我们必须针对每个特殊设备的联动要求来编程和调试。
工程调试的技巧
工程调试由于错线,实际安装与图纸不符等原因,造成一些难处理的问题,动动脑筋,用一些小技巧,难题就会变得容易。
1、后码前移法
由于图纸或实际安装出错,图纸上前面码段一个或几个地址不存在。假如所有码重新拨号工作太大,这时我们就把最后面的码拨成前面的空码,图纸上重新标记,工作量不大,很快就能解决。
2、地址报警法
在工程调试中,假如发现有一个地址一直报故障,现场编码没错,指示灯也有巡检的示意,这种情况下一般是接错了回路,此时我们将这个地址报警,就可发现在哪个回路。
3、回路断电调试法
假如有一个回路一直找不到自己的一段码,这段码一直有电,地址报警也找不到要接到哪个回路上。我们就用回路断电的方法,逐个回路断电,直到找到这一段码所接回路。
4、验证法
我们在控制室调试,不可能处理外围接线的所有问题,由于施工人员出错,就会认为我们外围某个设备有故障,这时我们就可以把它拿到控制室试验,验证它是否有故障。
工程调试注意事项
系统接地:系统采用专用接地装置时,接地电阻不应大于4欧姆;系统采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1欧姆。
导线绝缘:各回路导线对地绝缘电阻不应小于20兆欧。调试前检查逐个单机通电检查所有设备是否正常检查回路导线有无短路、错路现象。
对工程中不合理系统配置应在工程调试前处理。
每个回路所带点数有无超出产品要求,对于探测器接口模块比较多的回路,应考虑此回路有无过载。
对于所有联动设备,最好都使用联动控制柜控制,易于集中管理。例如:警铃模块接在控制柜回路上最为妥当,在手动状态,不会因误报影响住户。
在有排烟阀、送风阀控制的系统中应考虑电源负载及线路压降能否满足系统要求。
在有集中机和区域机通信的工程中,集中机、区域机宜集中管理,同放在消防控制室,减小通信干扰。
火灾探测器的传输线路不宜过多采用放射状布线。
两回路或两回路以上传输线不宜使用同一根电缆。
火灾探测器的传输线不应与高压线路同一线槽,且与广播电话不能同槽。
大家可以关注微信“消防考试在线(微信号: hjseduxf)”。获取更多消防工程师信息尽在慧嘉森网校。

发表于 2016-10-11 16:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-13 10:40 | 显示全部楼层
顶顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-28 14:12

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表