一、 观察锅炉燃烧情况时,须戴防护眼镜或用有色玻璃遮着眼睛。在锅炉升火期间或燃烧不稳定时,不可站在看火门、检查门或喷燃器检查孔的正对面。 二、 当磨煤机内部有煤粉空气混合物流动时,禁止打开检查门。开启锅炉的看火门、检查门时,须缓慢小心,工作人员须站在门后,并看好向两旁躲避的退路。 三、 在锅炉运行中应经常检查锅炉承压部件有无泄漏现象。 四、 冲洗水位计时,应站在水位计的侧面,打开阀门时应缓慢小心。 五、当发现锅炉灭火时,禁止采用关小风门、继续供给燃料,使用爆燃的方法来引火。锅炉灭火后,必须立即停止供给燃料;只有经过充分通风后,始可重新点火。 六、捅下煤管或煤斗内的堵煤,要使用专用的工具。捅下煤管堵煤时, 不准用身体顶着工具或放在胸前用手推着工具,以防打伤。工具用毕,应即取出。捅煤斗堵煤时,应站在煤斗上面的平台上进行,严禁进入煤斗、站在煤层上捅堵煤。 七、给煤机在运行中发生卡、堵时,禁止用手直接拨堵塞的煤。如必须用手直接工作,应将给煤机停下,并做好防止转动的措施。 八、在锅炉运行中,不准带压对承压部件进行焊接、捻缝、紧螺丝等工作。在特殊紧急情况下,需带压进行上述工作时,必须采取安全可靠措施,并经公司主管生产的领导批准,方可进行临时处理。 检修后的锅炉,允许在升火过程中热紧法兰、人孔、手孔等处的螺丝。但热紧时,锅炉汽压不准超过下列数值: 额定汽压小于5.884MPa的:0.284MPa; 额定汽压大于5.884MPa的:0.490MPa。 热紧螺丝只许由有专业人员进行,并必须使用标准扳手,不准接长扳手的手把。 九、安全门必须按照《电力工业锅炉监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 |