断路器与漏电保护器的区别 断路器和漏电保护器是二种不同的产品,作用也是不同。 一、断路器与漏电保护器区别 1、断路器:是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以sf6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。 2、漏电保护器和漏电保护开关:当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。漏电保护器,因为它并没有手动关断和合上的机构。 3、判定是否漏电的原理依据是:漏电保护器,它所检测的对于电源来说的“流入”和“流出”,因为火线上的电流相当于电源的流出点,而零线中的电流则相当于电源的电流“流入”点,线路正常没有漏电时,流入和流出电源的电流值大小相等,方向相反,但是当电路中有漏电时则零线上流回电源的电流应该小于从电源流入用电电路的电流值,达到30mA时保护器就要动作,同时切断零、火线。 流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。
4、如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1秒以内。这两个参数的选择主要依据是:
30MA:人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则中心将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。
0.1秒:人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。 |
二、鉴相鉴幅型剩余电流继电器国内生产的主要型号:JD6、JD9、JD19、JD26、JD31、JD41、CDJD2、HWDJ、GLJ、HSCTJ、LBM、LTS、QJC、 QLK、LSXF、ZTBJ1等型。产品技术指标:额定电压220V/380V,额定电流150A/250A,额定缓变剩余动作电流为200mA/300mA,额定突变剩余动作电流 40mA/50mA/75mA,分断时间不大于0.2s,具有重合闸功能。剩余电流继电器对间隔5s内再次突然施加的额定缓变剩余动作电流,具有重合闸闭锁功能。突变剩余动作电流值与突变剩余动作电流和缓变剩余动作电流之间的相位无关。 而普通的断路器好像没有。额定突变剩余动40mA/50mA/75mA这个参数。而且也没有重合闸功能。 |