序号 | 项目 | 检 查 要 点 | 评 价 (是“√”或不是“X”) |
1 | 一般性检查 | ① 防爆电气设备及其周围环境是否清洁,有无妨障设备安全运行的杂物 | |
② 防爆电气设备固定是否牢固可靠,设备外壳是否完整,有无裂纹及明显的膺蚀痕迹,各部螺丝及垫圈是否齐全、有无松动 | |
③ 防爆电气设备的进线装置是否牢固可靠,密封完好,接线有无松动、脱落现象,多余的进线口是否密封 | |
④ 防爆电气设备的接地线是否牢固可靠,有无腐蚀、折断现象,铠装电缆的外绕钢带有无断裂,是否可靠连接 | |
⑤ 防爆电气设备上的联锁装置是否完整,动作是否可靠 | |
⑥ 充油型防爆设备油面是否低于油面线,通风充气型防爆设备气源是否含有爆炸性混合物;风压是否符合要求(≥197Pa) | |
⑦ 危险场所临时线路及设备是否将合防爆要求 | |
⑧ 防爆电气设备运行情况是否正常,运行参数(电流、电压、压力、温度等)是否符合规定 | |
⑨ 引入洞库的电源线是否采用四联开关.不工作时是否同时切断电源线和零线 | |
2 | 专业检查 | ① 是否进行了一般性检查内容 | |
② 接线盒、进线装置、隔离密封盒、挠性连接管等设备是否符合防爆要求 | |
③ 电机、电器、仪表以及设备本体的外壳腐蚀程度、紧固螺丝的防松装置、联锁装置是否完好 | |
④ 充电型防爆电器的油面指示器、排油装置及气体泄放孔内部是否完好、畅通、不漏油,安装是否正确(倾斜度≤5。) | |
⑤ 通风充电型防爆设备内部各处风压或气压是否满足规定指标,压力继电器报警系统反应是否灵敏 | |
⑥ 电缆或钢管配线是否有松动、脱落、损坏、腐蚀等现象 | |
⑦ 通讯、自动化线路在洞口是否有切断装置 | |
⑧ 防爆电气设备接零、接地和重复接地是否符合要求;接地连接是否可靠,接地体设置是否符合规定要求,有无锈蚀,接地电阻是否合格 | |
3 | 管理 | ①防爆电气安全管理规定是否健全、落实 | |
②防爆电气设备技术档案及检修记录是否建立 | |
③防爆安全技术考核制度是否落实 | |
存在问题 | | 整改意见 | |
整改负责人 | | 整改期限 | | 整改负责人 | |
| | | | | | | | |