注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1835|回复: 8

易燃易爆场所管理制度

[复制链接]
发表于 2010-10-19 07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、易燃易爆场所是指在生产、贮存、使用过程中存在火灾、爆炸的危险因素,易造成人身伤害和物质损失的场所。

2、易燃易爆场所必须设置明显的防火、防爆警示标志。责任单位要进行定期和经常性检查,及时清除事故隐患。

3、易燃易爆场所要明确岗位责任人,消防设施、器材必须经常保持完备良好状态,做到班有班人管,人有会使用。

4、存在爆炸危险的场所,电机、照明应采用防爆型,要避免因接触不良、超负荷或过热而产生火花或着火,正确设置避雷装置,检修照明采用安全灯具,避免机械性撞击。

5、易燃易爆场所要严格遵守防火防爆制度,严禁在爆炸危险区吸烟,严禁明火取暖和焚烧可燃物,严禁在防爆区内装设电热设备。

6、易燃爆场所应设置完善的安全装置,如安装报警器、在压力容器上安装安全阀等,安全装置要按规定维护校对,保持处于良好状态。

7、易燃、易爆物品的使用地和储存点、要严禁烟火,严格消除可能发生火灾的一切隐患。

8、易燃、易爆物品的运输、储存、使用、废品处理等,必须设有防火、防爆设施,严格执行安全操作规程和定员定量定品种的安全规定。

9、加强可燃物质的管理,对大宗可燃物质必须按品种堆放;对酒精、酒类、油漆、甲醇等易燃物质要妥善保存,不得靠近火源。

10、易燃易爆场所10米范围内严禁烟火,严禁私拉临时线,确需拉设临时线要严格执行公司《电气临时线审批制度》。

11、压力容器、压力管道焊补、切割前要进行彻底清洗、置换,并经检测,可燃液体、气体含量应低于其爆炸下限2倍;进入容器、管道内进行焊补、切割,容器、管道内含氧量应大于19%,容器、管道外应设专人监护。

12、易燃易爆场所确需动火作业时,要严格执行公司《消防安全管理》、《危险性作业审批与监护》制度。

 楼主| 发表于 2010-10-19 07:36 | 显示全部楼层
易燃易爆场所存有诸多危险,管理制度要落实.
发表于 2010-10-20 10:09 | 显示全部楼层
明白!
发表于 2011-1-18 11:19 | 显示全部楼层
硬件设施已经很完善了,但是不要忽略人的因素!!!
发表于 2011-1-29 22:49 | 显示全部楼层
易燃易爆场所 就得严格要求 按制度执行
发表于 2011-1-31 12:27 | 显示全部楼层
易燃易爆场所管安全,就如同走钢丝。
发表于 2012-3-27 09:25 | 显示全部楼层
学习..
发表于 2013-11-6 13:58 | 显示全部楼层
硬件要好,管理要上台阶。
发表于 2013-12-21 16:45 | 显示全部楼层
学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-18 03:20

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表