|
简单操作酿惨祸
张旺曾经是某矿山电工,1988年7月20日的夜晚,对他来说永生难忘。那个夜晚他目睹了工友小王在拔除插头的瞬间触电死亡的惨剧。
那是1988年7月20日的下午5点多钟,供电车间运行工段长带领10名电工通过竖井进入总变电站室内电缆地沟安装照明线路。临近晚上9点,段长命令收工。6个人已经走了出去,段长说:“冲击钻的电源还没断呢,小王,把插头拔掉。”“好嘞!”小王答应着。他是个“乐天派”,正在热恋中,脸上成天充满幸福的欢笑,走到哪儿,小曲就哼到哪儿。
突然“啊——”的一声惨叫让人心惊胆战,大家扭头一看,两米远处的小王已经倒地。张旺立即意识到他触电了,赶紧上前拨开电缆,把电缆挂在旁边的支架上,另外两人立刻将小王抬到干燥的地方,进行人工呼吸,张旺则飞跑出去打电话通知医院和车间领导、厂领导。抢救工作一直持续到次日零点 30分,最终也没能追回原本打算国庆节结婚的小王年轻的生命。
谁会相信电工会死于拔除一个插头这样的简单操作?这简直近乎“天方夜谭”。于是,不但上级部门来人调查,而且地方劳动部门和检察院也来人到现场调查。但是,得出的结论竟是这样的简单明了:
小王脚穿塑料凉鞋,地面有接近1厘米深的水。他在电源插座上“拔除”插头时(临时电源,没有用接线板),不是用两只手分别拿插座和插头,而是分别用两手抓住插座端和插头端的电线,将“拔”变成了“扯”;结果左手抓的电线从插座中“脱缰而出”(插座和插头之间配合紧,而插座中电线连接螺钉没有压紧),裸露的电线端头凭借惯性,“直扑”左手中指。电流从中指进入人体,通过脚下的水形成电流回路……
事故发生之后,安全管理部门发了个文件,除强调下井必须穿劳动保护雨鞋外,还专门就施工现场拉接临时电源做出规定:插座必须固定在“接线板”上。而且强调,杜绝用“扯线”代替“拔除”。
“后来想想,好危险,好后怕啊!如果当时电线头掉进了地面的水里,水带电,我们哥儿几个再一慌张,盲目抢救,说不定4个人全报销!从那以后,我就非常注意自己的一招一式,认真对待每一项操作,哪怕是非常简单的操作,时时刻刻想着操作中可能会发生什么危险,怎么样去预防。所以,10多年过去了,我没有出过任何事故。”——说到这里,张旺显得有些自豪。 |
|