注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2453|回复: 11

焊机接地

[复制链接]
发表于 2009-8-31 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊机外壳应有保护接地,起防触电的作用。
焊机二次侧接地(搭铁)是为了构成回路,不然没有回路,也就没有电流,没电流也就不能起弧焊接。
我想请教专家们:
作业中焊机二次侧接地是以厂房的钢柱做回路,而焊机外壳的保护接地也是接到钢柱上。请问焊机外壳的保护接地焊机二次侧接地(搭铁)能否同时接在一起。
发表于 2009-9-1 10:54 | 显示全部楼层
问得好,盼答
发表于 2009-9-2 12:21 | 显示全部楼层
不能
发表于 2009-9-6 09:44 | 显示全部楼层
对于你提到的问题本身就有错误,二次线是不能用厂房的钢柱代替的,至于接地线用钢柱代替是看具体条件的,如果施工现场不具备作焊机接地线的条件最好用三相四线,将外电焊机的接地回到开关箱上的接地比较好。如果条件不具备也可以,但是二次线是不能用厂房柱子替代的。
 楼主| 发表于 2009-10-9 11:24 | 显示全部楼层
谢谢!明白一些了。
发表于 2009-10-9 14:52 | 显示全部楼层
厂房的钢柱是要做接地的,但不能用厂房钢柱做接地线,更不能把焊机的二次回路与接地保护接在一起!
发表于 2009-11-18 09:28 | 显示全部楼层
二次线是绝对不能用厂房的钢柱代替的,后果严重
发表于 2009-11-18 15:48 | 显示全部楼层
能否说的更详细些?谢谢!
发表于 2009-11-18 15:48 | 显示全部楼层
能否说的更详细些?谢谢!
发表于 2010-1-20 12:11 | 显示全部楼层
还是不明白
发表于 2012-3-2 14:03 | 显示全部楼层
学习le
发表于 2012-3-9 00:06 | 显示全部楼层
学习了!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-16 03:21

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表